Тема: Загрузка ПЛК110-60К.М

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    108

    По умолчанию Загрузка ПЛК110-60К.М

    Имеется ПЛК110-60К.М.
    После изменения программы и с последующей передачей в контроллер при загрузке config.dat происходит сбой:
    зависание-потеря связи - перезагрузка контроллера.

    Затем я произвожу сброс контроллера - подключаюсь - удаляю программные файлы - произвожу загрузку в "пустой" контроллер. Запускаю программу ПЛК - все нормально.Выключаю - включаю ПЛК - программа не работает. Делаю 1-2 сброса программа работает.

    Провожу изменения в программе: если грузить изменения - то запись ПРГ в норме, полностью - снова не грузитcя Config.

    Изменил платформу на 110-30. С этим контроллером все в норме.

    Перепрошивку проводил - все нормально (2.14) Target 2.10
    Гипертерминал - чтение происходит.

    В целом если ПЛК запускается то все работает. И опрос по модулям и т.п.

    Почему может не записываться config.dat в контроллер с программой, ведь в пустой он нормально записывается?

    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Я бы программу посмотрел. Обрати внимание на ретайн переменные. Такое ощущение что пока переменные "новые" - прога работает, а после остановов - перезагрузок, содержимое переменных вызывает зацикливание выполнения. Так же могут быть проблемы с незавершенной записью файла. При пересбросе питанием открытые файлы не закрываются и вызывают разные приключения.

    Да! и возможно происходит сбой записи ретайнов из за аккумуляторов. Включи контроллер и дай ему постоять часов 10 для полной зарядки.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    Спасибо за совет.
    Контроллер тестовый. Тестируются отдельные блоки для программ.
    Retain-переменные отсутствуют. Записей файлов нет. - аккумуляторы влияют на запись retain - это тоже я знаю.

    Вопрос: влияют ли аккумуляторы на config.dat при выключении контроллера?

    Спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    нет. Этот файлик записывается при создании загрузочного проекта.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    Ну тогда кто-нибудь еще может мне сказать - что может происходить при загрузке config?

    Спасибо.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    В добавление ко всему вышеизложенному обнаружил, что медленно идут часы реального времени - за 15-20 сек проходит 1 сек в плк.

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Можно попробовать прошивку 2.15.3 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post120358
    Хотя если у меня на прошивке 2.14 были "танцы с бубном" при попытке записать программу в не пустой ПЛК, то для новой прошивки есть свои заморочки http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post129167
    А если не поможет, то один выход
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Можно попробовать прошивку 2.15.3 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post120358
    Хотя если у меня на прошивке 2.14 были "танцы с бубном" при попытке записать программу в не пустой ПЛК, то для новой прошивки есть свои заморочки http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post129167
    А если не поможет, то один выход
    Уже 2,5 года использую "Овен". Благодаря форуму, претензий нет. Такое у меня в первый раз.
    Но все равно - спасибо!!!

  9. #9

    По умолчанию

    Здравствуйте, Подскажите пожалуйста как скачать программу из памяти плк 100 рм . Записывть получается но при считывании выдает ошибку и запрашивает название скачиваемой программы если прописываеш название скачивает . Но нам нужно скачать программу с работающего плк название пограммы мы незнаем ... Заранее благодарю.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Биение кварца зависит от напряжения, смотрите заряд батареи и на вздутие конденсаторов на платах плк
    прикольное знание ))) можно сказать сакральное! прямо зависит, или по гипотенузе? ))))


    "В добавление ко всему вышеизложенному обнаружил, что медленно идут часы реального времени - за 15-20 сек проходит 1 сек в плк."

    - так не бывает, скорее всего глобальное непонимание как работает программа в контроллере. Выложите проект, многое решится.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 03.04.2014 в 10:34.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110-60К быстрые входы и выходы
    от zelenenkiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.09.2013, 00:10
  2. Загрузка ЦП
    от A9A в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 16:43
  3. загрузка программы
    от приборист в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 00:53
  4. загрузка плк??
    от GAD в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 11:57
  5. Приобрел долгожданный ПЛК110-220-60К-L
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 15:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •