Тема: трм202 дублирование

  1. #1

    По умолчанию трм202 дублирование

    Подскажите разгадку для не крутого спеца. ТРМ202 запрограммирован на поддержание уровня в емкостях, используется 1 датчик и ВУ1. Задача исользовать ВУ2 с внешней сиреной на случай сбоя по питанию или нахождения установки в режиме наладки (сработка по ЛУ2 с заданием нижнего уровня на 20-30 единиц меньше).Решение:
    - подключить датчик на два входа и запрограммировать ЛУ2
    -установить новый датчик и запрограммировать ЛУ2 (не желательно)
    -программно связать ЛУ1 и ЛУ2 при подключении датчика на 1 вход
    -еще какой-то вариант

  2. #2

    По умолчанию

    Вариант номер три.
    См. РЭ стр. 70, параметр ILU2 (Входная величина для ЛУ2). Необходимо выставить Pv1

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо за совет, будучитать.