Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: CoDeSys + TraceMode (новичок)

  1. #1

    По умолчанию CoDeSys + TraceMode (новичок)

    Помогите начинающему, если я все правильно понимаю, то созданный проект в CoDeSys через OPC сервер я могу связать со SCADA системой, что собственно говоря начал делать (проект TraceMode и CoDeSys во вложении). Сигнальные лампы в SCADA и CoDeSys нормально взаимодействуют, т.е. при запуске проектов и нажатии на кнопки в визуализации кодесис, параллельно, в трэйсмод происходит изменение визуализации, а вот настроить события нажатия кнопок не получается, кнопка нажимается, но не происходит никаких изменений, помогите, что я делаю не так, мне кажется что с настройкой атрибутов что-то не так.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Естественно, не передаются, у Вас все каналы - Input.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Естественно, не передаются, у Вас все каналы - Input.
    На аргументы для кнопок ставил и in/out и out пробовал, всё безрезультатно... Или при добавлении источника нужно выставлять out?

  4. #4

    По умолчанию

    Много литературы перелистал, толковой так и не нашел...

  5. #5

    По умолчанию

    Естественно, надо добавлять Out. В ТМ нет двунаправленных каналов и источников/приемников.
    Литература - почитайте "Быстрый старт".
    Но ТМ - это сильно заумная система, без курсов в ней тяжело разобраться.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Естественно, надо добавлять Out. В ТМ нет двунаправленных каналов и источников/приемников.
    Литература - почитайте "Быстрый старт".
    Но ТМ - это сильно заумная система, без курсов в ней тяжело разобраться.
    Изучал TM как раз по двум томам, в которых и находится "быстрый старт" но про аргументы, типы данных, флаги и т.п особо ничего не написано.
    Спасибо за подсказку, тумблера сейчас настроить смог, но разницы не заметил между разными типами (на скрине выделены)
    1.jpg

  7. #7

    По умолчанию

    Вы начните сначала с ввода/вывода, отработайте его в профилеровщике, а потом рисуйте картинки.

  8. #8

    По умолчанию

    ASo, спасибо большое, всё отлично работает, а не в курсе как в TM сделать нажатие кнопок пуск/стоп, а то работают только фиксацией?

  9. #9

    По умолчанию

    Повторите вопрос, не понял. Вам нужен аналог кнопочного поста магнитного пускателя?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Повторите вопрос, не понял. Вам нужен аналог кнопочного поста магнитного пускателя?
    Да, чтобы при нажатии на кнопку произошло замыкание магнитного пускателя, а дальше кнопка разомкнулась, и блокировка её происходит согласно схемы в codesys

    Смог сделать только с помощью обычных кнопок (выделено на скриншоте), а хотелось бы покрасивее
    2.jpg
    Последний раз редактировалось VanUliK; 26.05.2014 в 15:52.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. подбор оборудования для системы умный дом, новичок
    от chucha в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 16:03
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 07:57
  3. Нужна помощь RS-485(новичок)
    от Boo the Hamster в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 17:21
  4. СП270+TraceMode
    от Stas в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 14:43
  5. Новичок. Проблем с МВА8
    от Коротенко в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 16:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •