    Добрый день!
    Столкнулся с проблемой совместной работы МЭ110-220.1М и МК110-8Д.4Р.
    Приборы работают по протоколу Modbus.
    Если включить по отдельности МЭ110-220.1М, МЭ110-220.3М и МК110-8Д.4Р - работает,
    если включить вместе МЭ110-220.1М и МЭ110-220.3М - работает,
    если включить вместе МЭ110-220.3М и МК110-8Д.4Р - работает.
    Если включить вместе МЭ110-220.1М и МК110-8Д.4Р - не работает. Пишет не запущен Modbus slave

    В конфигураторе приборы видны, протоколы Modbus RTU, скорость пробовал и 9600 и 115200.
    Чего делать - не знаю помогите plz!!!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Читайте про RS 485.
    Выполните правила организации сети.
    Главное:
    -подключение только последовательное,
    -Не витая пара для комп. сетей, а для RS485.
    - терминальные резисторы на крайних устройствах.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Читайте про RS 485.
    Выполните правила организации сети.
    Главное:
    -подключение только последовательное,
    -Не витая пара для комп. сетей, а для RS485.
    - терминальные резисторы на крайних устройствах.
    Само собой это все соблюдено.

  4. #4

    По умолчанию

    А что значит включить?
    Физически подключить не меняя прогрыммы или отключить ModBus Slave устройство в конфигураторе?
    Была похожая ситуация при отключении ModBus Slave устройства в конфигураторе.
    Проблема решилась когда параметр "Время между фреймами" изменил с "0" на большее.

  5. #5

    По умолчанию

    Физически отключаю МК110-8Д.4Р - сразу начинает работать МЭ110.220-1М.
    Грохнул ModBus slave устройство -МЭ110.220-1М перестает работать.
    Время между фреймами у меня 10ms, увеличил до 20 - результат нулевой.
    Я в шоке завтра попробую другой модуль подключить - может брак.

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день!
    Тему можно закрывать - подобрал время между фреймами (в моем случае оказалось 50мс).
    Леонид - большое спасибо за наводку.

Похожие темы

  1. МЭ110-220.3М
    от Кирилл Валюнин в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 14:20
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 16:17
  3. трансформатор тока для МЭ110-220.3М
    от SSMAndrey в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 14:05
  4. Функциональный блок для МЭ110-224.1М
    от rustam_m в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 20:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •