Показано с 1 по 8 из 8

Тема: СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М

  1. #1

    По умолчанию СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М

    Добрый день!
    Столкнулся с проблемой совместной работы МЭ110-220.1М и МК110-8Д.4Р.
    Приборы работают по протоколу Modbus.
    Если включить по отдельности МЭ110-220.1М, МЭ110-220.3М и МК110-8Д.4Р - работает,
    если включить вместе МЭ110-220.1М и МЭ110-220.3М - работает,
    если включить вместе МЭ110-220.3М и МК110-8Д.4Р - работает.
    Если включить вместе МЭ110-220.1М и МК110-8Д.4Р - не работает. Пишет не запущен Modbus slave

    В конфигураторе приборы видны, протоколы Modbus RTU, скорость пробовал и 9600 и 115200.
    Чего делать - не знаю помогите plz!!!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Читайте про RS 485.
    Выполните правила организации сети.
    Главное:
    -подключение только последовательное,
    -Не витая пара для комп. сетей, а для RS485.
    - терминальные резисторы на крайних устройствах.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Читайте про RS 485.
    Выполните правила организации сети.
    Главное:
    -подключение только последовательное,
    -Не витая пара для комп. сетей, а для RS485.
    - терминальные резисторы на крайних устройствах.
    Само собой это все соблюдено.

  4. #4

    По умолчанию

    А что значит включить?
    Физически подключить не меняя прогрыммы или отключить ModBus Slave устройство в конфигураторе?
    Была похожая ситуация при отключении ModBus Slave устройства в конфигураторе.
    Проблема решилась когда параметр "Время между фреймами" изменил с "0" на большее.

  5. #5

    По умолчанию

    Физически отключаю МК110-8Д.4Р - сразу начинает работать МЭ110.220-1М.
    Грохнул ModBus slave устройство -МЭ110.220-1М перестает работать.
    Время между фреймами у меня 10ms, увеличил до 20 - результат нулевой.
    Я в шоке завтра попробую другой модуль подключить - может брак.

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день!
    Тему можно закрывать - подобрал время между фреймами (в моем случае оказалось 50мс).
    Леонид - большое спасибо за наводку.

  7. #7

    По умолчанию

    Жаль, поздно увидел тему.
    1М держит линию 50мс после посылки. Точнее держал (в крайней версии прошивки данное поведение устранено).
    Чтобы не делать такие большие тайминги можно прошить 1М (самому через RS485 или в СЦ)
    Пожалуйста, отпишитесь, повторяется ли проблема
    Вложения Вложения

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Жаль, поздно увидел тему.
    1М держит линию 50мс после посылки. Точнее держал (в крайней версии прошивки данное поведение устранено).
    Чтобы не делать такие большие тайминги можно прошить 1М (самому через RS485 или в СЦ)
    Пожалуйста, отпишитесь, повторяется ли проблема
    Добрый день!
    Давно не заходил - не увидел ответ.
    Спасибо за прошивки - после праздников буду на объекте - залью - отпишусь.

Похожие темы

  1. МЭ110-220.3М
    от Кирилл Валюнин в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 14:20
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 16:17
  3. трансформатор тока для МЭ110-220.3М
    от SSMAndrey в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 14:05
  4. Функциональный блок для МЭ110-224.1М
    от rustam_m в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 20:07

Ваши права