Подключение ПЛК 100
Каким должен быть входной ток на дискретные входы ПЛК 100 с напряжением питания 220 В. На дискретных входах повешены 6 дискретных датчиков с напряжением питания 220 В и параметрами выходных токов от 20 до 250 мА. Как правильно подключить энкодер ( прямоугольные импульсы TTL логика) к дискретным входам ПЛК, если можно, то выложите схему, пожалуйста!
-
На ПЛК 220 В - сухие контакты. Надо ставитьна вход резистор сопротивлением R=5В/ток датчика. Логика будет инверсной