Тема: МЭ110-220.3М некорректное значение межфазного напряжения

  1. #31

    По умолчанию

    Да на старой версии уже все сконфигурировал, спасибо! Уже работает с СПК105 :-)

  2. #32

    По умолчанию

    Доброго времени суток. У меня проблемма с отображением фазного напряжение по фазе А и В. по А отображает 193 по В - 261. Реальные значения в районе 220 - 224 В
    по фазе С нареканий нет. В чем может быть проблемма? программная? в железе? настройка? измерения проводил мультиметром непосредственно с клемм прибора.

  3. #33

    По умолчанию

    1. Возможно, оборван ноль.
    2. Попробуйте поменять местами А и С, посмотрите на результат.

  4. #34

    По умолчанию

    Добрый день.
    Возникла с подключением модуля МЭ110-220.3М через конфигуратор, на заводских настройках подключается, но при этом выдает следующую картину:
    Вложение 18156

    при изменении и сохранении сетевых параметров, по новым данным не подключается, а по заводским опять та же картина,
    кнопка "Defout RS-485" приводит к тем же результатам,
    При этом индикаторы "UA", "UB", "UC", "IA", "IB", "IC" и "Авария" постоянно мигают.

    К ПК подключаю через ЕКОН134, с другими модулями никаких проблем нету.

    В чем проблема, как изменить сетевые параметры?

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    так вы не подключены к прибору, а автономно загрузили конфигурацию (скорее всего).
    У этих модулей фишка, при замыкании контактов (заводские установки) он переводится на ОВЕН протокол, вот тогда конфигуратором и цепляться.
    Ну и смените прошивку на последнюю, были там косяки как на 3-х фазном (судя по форуму) так и на однофазном варианте.

    ЕКОНом не пользовался, так что может и он хромает.

  6. #36

    По умолчанию

    Нет не автономно 100% подключаюсь через сканировании сети, при этом устройство определяет сам, а вот дальше беда.
    Очень сильно смущает мигание всех индикаторов, такое чувство что в каком-то технологическом режиме завис.
    Последний раз редактировалось Владиславыч; 18.05.2015 в 10:24.

  7. #37

    По умолчанию

    При эксплуатации возникли следующие вопросы по работе данного девайса.
    1. При обмене по RS-485 устройством издаются механические звуки (глухой треск) в соответствии с циклом обмена. Вроде никаких механических деталей (реле, пищалок, трещеток...) в нем быть не должно. Откуда?
    2. При скорости протокола Modbus 115200 устройство имеет задержку ответа порядка 47-50 мс для запроса по одному регистру. В конфигураторе установлено 2 мс. Проверялось через различные программы. Результаты однозначны. Запрос 32 регистров - 63-65 мс.
    3. При групповом запросе регистров обнаружилось ограничение в 39 выдаваемых регистров. Запрос большего количества приводит к ответу с ошибкой. Что за ограничения?

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. ТРМ-210. некорректное отображение температуры.
    от Max1998 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 13:58
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 09:28
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 09:28
  4. Некорректное отображение элементов
    от pahenziy в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 18:10
  5. значение напряжения сети
    от Kmm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 17:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •