Тема: МСД200 Ошибка таймаут.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    30.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    50

    По умолчанию МСД200 Ошибка таймаут.

    Выручайте, вместо значений параметров в конфигураторе МСД200 наблюдаю сообщение "таймаут". Плк110-30, прошивка 1.30, конфигуратор 1.0.52.1094. Танных float32, адреса регистров 0х0000, 0х0001, 0х0002 и тд, в плк адреса регистров соответственно 0,1,2 и тд, команда 0х10, элемент Real Output module. Что я делаю не так?

  2. #2

    По умолчанию

    Скорее всего проблема в сетевых настройках. Вам необходимо их сравнить а так же перевести МСД200 в режим Slave.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    30.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Разобрался, это конфигуратор дико тупит. МСД является слэйвом, поэтому в настройках RS2 выбирал режим Slave, а прибор продолжал думать, что он мастер. Пару раз поменял этот параметр и перезаписал, затем всё заработало.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    30.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Спасибо за подсказку в нужном направлении. Теперь возникла проблема с лесенкой в экселевском файле, а также непонятно почему в него записываются только целые значения, хотя в результатах измерения в конфигураторе числа дробные. Как возможно решить эти проблемы?

  5. #5

    По умолчанию

    Если записывать значения через конфигурацию,то будет лесенка. Проблема в прошивке. Сейчас её исправляем. Можно воспользоваться работой через библиотеке, там данной проблемы нет. По поводу дробных чисел - посмотрите положение десятичной точки.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    30.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Если записывать значения через конфигурацию,то будет лесенка. Проблема в прошивке. Сейчас её исправляем. Можно воспользоваться работой через библиотеке, там данной проблемы нет. По поводу дробных чисел - посмотрите положение десятичной точки.
    Имеются ли примеры как реализовать работу через библиотеку для того, чтобы избежать лесенку?

  7. #7

    По умолчанию

    Можно посмотреть как это делали клиенты здесь. Так же можно сделать МСД мастером, тогда лесенки не будет.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    30.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Спасибо. Решил сделать его мастером и подсоединить через разъём RS-232 на ПЛК160 через преобразователь АС3-М, будет ли работать такая схема?

  9. #9

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    30.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Всё заработало, измерения отображаются верно, только теперь данные не записываются на карту памяти, с чем это может быть связано?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Таймаут при связи МСД-200 и ТРМ-200
    от I.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 13:57
  2. МСД200
    от kolya.gubin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 12:14
  3. Как уменьшить таймаут ожидания ответа
    от Andrey_M в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 14:50
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 14:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •