Показано с 1 по 6 из 6

Тема: СП270 пищит и не загружается

  1. #1

    По умолчанию СП270 пищит и не загружается

    Добрый день.
    Панель из коробки.
    После подключения к ПЛК110, питание взято с ПЛК.
    Поработав с часик, стала перезагружаться в цикле, ничего на неё залить по факту не успел.
    Все кабели связи для проверки отключил, все коммутации производил в выключенном состоянии, даже общая шина земли присутствует на которую подключены ПК, ПЛК, СП270
    Выглядит примерно так:
    1) Включаем контроллер (подается питание на СП270)
    2) СП270 пищит
    3) Загорается дисплей СП270 на 3 секунды
    4) Далее пищит и дисплей выключается

    И уходит в цикл 3-4.

  2. #2

    По умолчанию

    А мощность БП проверяли? У панели при включении пиковый потребляемый ток составляет 1,5 А, поэтому мощность БП для неё рекомендуется не ниже 30 Вт. А у вас ещё и ПЛК питается от этого же БП.

  3. #3

    По умолчанию

    Первоначально СП270 была запитана от ПЛК-110-220 (который имеет встроенный БП 24В до 620мА по ТХ на плк)
    ПЛК запитан 220в.

    Ок, заметил примечание в ТХ панели которое вы процитировали.
    Подключил через рекомендуемый БП30Б-Д3-24. Без изменений.

    Циклический писк и моргание дисплея.

  4. #4

    По умолчанию

    Отписываюсь с результатами.
    Изначально СП270 была запитана от ПЛК с характеристиками блока питания до 620мА.
    И какое-то время все работало, в процессе заливки программы на СП270 (первые с десяток прошивок проходили норм) видать не хватило выдаваемой силы тока и панелька ушла в описываемую циклическую попытку загрузиться.
    Звонок в сервисный центр обнадёжил потерей 3 дней, что было невозможно, что свойственно для России - надо ещё вчера.
    Оживление панели было произведено следующим образом - надо:
    1) обеспечить панели СП270 достойное питание в соответствии с советом Boris_K
    2) в процессе старта её загрузки, успеть попасть на момент пока она только начала загружаться, зацепиться конфигуратором и записать туда программу.

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от int Посмотреть сообщение
    Отписываюсь с результатами.
    Изначально СП270 была запитана от ПЛК с характеристиками блока питания до 620мА.
    И какое-то время все работало, в процессе заливки программы на СП270 (первые с десяток прошивок проходили норм) видать не хватило выдаваемой силы тока и панелька ушла в описываемую циклическую попытку загрузиться.
    Звонок в сервисный центр обнадёжил потерей 3 дней, что было невозможно, что свойственно для России - надо ещё вчера.
    Оживление панели было произведено следующим образом - надо:
    1) обеспечить панели СП270 достойное питание в соответствии с советом Boris_K
    2) в процессе старта её загрузки, успеть попасть на момент пока она только начала загружаться, зацепиться конфигуратором и записать туда программу.
    Панель переводится в режим принудительной загрузки путем установки перемычки между 5 и 8 ножкой в разъеме порта Download http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post106103
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    Я где-то это ранее видел, но в тот момент сразу найти в спешке не смог. Спасибо за подсказку.
    Соответственно методология решения, ни без помощи Boris_K и petera проблемы описана. Всем спасибо и удачи.

Похожие темы

  1. [СП270] не загружается проект
    от Frayl в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 11:11
  2. Не загружается проект в ИП 320
    от harison в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 00:57
  3. не загружается плк100-24.р-l
    от Serge_P в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 13:54
  4. Не загружается ип-320
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 14:29
  5. проект загружается не всегда
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 20:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •