    Мы вышли из положения. Проблема была и есть с ПЛК. Я подключил магазин сопротивлений к МВА по трехпроводной схеме, а МВА подключил к ПЛК100 и теперь показания скачат 0,00ХХ (Х - значения которые изменяются).

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Есть еще вопрос: Есть ли двойные датчики температуры (2 по 100 Ом или 2 по 50 Ом). Нужны очень. А если есть у фирмы ОВЕН, то это еще лучше.
    Кстате, если таких датчиков нет, то вот тема для размышления

  3. #23

    Thumbs up

    Да, такие датчики есть - при заказе перед названием датчика нужно поставить 2: http://www.owen.ru/device/81973505
    Единственно прошу не забывать про градиент и инерцию при попытке подключить датчик и проверить на сколько показания расходятся.
    При погружении всего датчика в кипящую воду и выждав некоторое время (несколько секунд) датчики показывали с расхождением в одну десятую градуса. (Прибор был 2ТРМ1).

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kimcomnet Посмотреть сообщение
    Есть еще вопрос: Есть ли двойные датчики температуры (2 по 100 Ом или 2 по 50 Ом). Нужны очень. А если есть у фирмы ОВЕН, то это еще лучше.
    Кстате, если таких датчиков нет, то вот тема для размышления
    Если имеется в виду датчик с двумя чувствительными элементами в одном корпусе, то это есть (правда, на заказ). Пример обозначения 2ДТС035-PT100.В3.80

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Спасибо огромное!