Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ПЛК-73 подключение 3х ТТР и управление вентилятором

  1. #1

    По умолчанию ПЛК-73 подключение 3х ТТР и управление вентилятором

    Уважаемые специалисты, необходима ваша консультация.
    Имеется ПЛК-73 в с выходами типа "К". Необходимо одновременно (с одного выхода) управлять 3мя ТТР с управлением 3-32В DC. Я это выполнил параллельным подключением 3х ТТР через один токоограничительный резистор 100ом.
    А так же ПЛК-73 управляет вентилятором охлаждения шкафа (что то типа Эрвен, только с возможностью полной остановки вентилятора если охлаждение не требуется). Вентилятор на 24В и 180мА. Я подключил его напрямую в выходу типа "К" добавив параллельно вентилятору диод в обратной полярности.
    ТТР и Вентилятор управляются ШИМ сигналом.
    Для наглядности набросал схему:
    YSMQlSFOpU3R2xPVxOM9yvDTfpYDVuDskABQkPWjxJY.jpg

    Все работает, крутится, регулируется. Но в длительной работе еще не было.
    Все ли я правильно сделал? Может я чего не учел? Не спалю я выход индуктивной нагрузкой в виде вентилятора? Может к вентилятору еще токоограничительный резистор добавить (изобразил пунктиром)? В общем одни сомнения, а опыта маловато.
    Последний раз редактировалось maul52; 20.05.2014 в 03:25.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maul52 Посмотреть сообщение
    ... токоограничительный резистор 100ом...
    При запитке от =24В, Rогр=100ом не нужен, входные цепи всех ТТР уже имеют их.
    Если его поставить, то, при максимальном вых.сигнале, на нем по закону Ома падает
    Ir = 35мА х 3 х 100ом = 10,5В

  3. #3

    По умолчанию

    Изначально собрал без резистора, без резистора при срабатывании ТТР блок питания как то странно пищал, как будто работает на пределе. Поэтому был добавлен резистор с ним полная тишина. Вроде как 24-10,5=13,5В и этого вполне достаточно для срабатывания ТТР. Или предлагаете лучше убрать и не обращать внимание на писк?

    P.S. Блок питания ОВЕН БП30Б-Д3-24
    Последний раз редактировалось maul52; 20.05.2014 в 12:43.

  4. #4

    По умолчанию

    По поводу подключения вентилятора ваше мнение?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maul52 Посмотреть сообщение
    По поводу подключения вентилятора ваше мнение?
    А что тут можно сказать, вроде, все верно сделано при подключении вентилятора.

Похожие темы

  1. Подключение к ПЛК-73 датчиков N-P-N.
    от kolyan в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 17:01
  2. Управление тремя ТТР HD 4044 VA
    от AAA1 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 14:47
  3. Подключение HT1044ZD3 к ПЛК 73 с транзисторными выходами
    от Леонид в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 13:39
  4. ПЛК 73 управление ИТП
    от Rocker_4 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 12:16
  5. управление несколькими ттр от одного трм
    от GVE в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 10:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •