Уважаемые специалисты, необходима ваша консультация.
Имеется ПЛК-73 в с выходами типа "К". Необходимо одновременно (с одного выхода) управлять 3мя ТТР с управлением 3-32В DC. Я это выполнил параллельным подключением 3х ТТР через один токоограничительный резистор 100ом.
А так же ПЛК-73 управляет вентилятором охлаждения шкафа (что то типа Эрвен, только с возможностью полной остановки вентилятора если охлаждение не требуется). Вентилятор на 24В и 180мА. Я подключил его напрямую в выходу типа "К" добавив параллельно вентилятору диод в обратной полярности.
ТТР и Вентилятор управляются ШИМ сигналом.
Для наглядности набросал схему:
YSMQlSFOpU3R2xPVxOM9yvDTfpYDVuDskABQkPWjxJY.jpg
Все работает, крутится, регулируется. Но в длительной работе еще не было.
Все ли я правильно сделал? Может я чего не учел? Не спалю я выход индуктивной нагрузкой в виде вентилятора? Может к вентилятору еще токоограничительный резистор добавить (изобразил пунктиром)? В общем одни сомнения, а опыта маловато.