Тема: Подключение модулей к СПК107 (МВ, МУ)

  1. #1

    По умолчанию Подключение модулей к СПК107 (МВ, МУ)

    После конфигурации каналов для обеспечения контроля: (перезапуск, очерёдность) слейвов да и мастера
    хочется в графическом виде (CFC) вставить блоки из той же библиотеки (IoDrvModbus) а не только генератор blink для перезапуска,
    хотелось бы примерчик.

  2. #2

    По умолчанию

    В CFC также как и в ST "Имя slave . Свойство"
    Вот пример перезапуска:
    Modbus.jpg

  3. #3
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    А что будет с обменом если .xReset , будет постоянно включена ?
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  4. #4

    По умолчанию

    Если .xReset будет всегда TRUE, то перезапуск после обрыва не произойдет.
    Если вы имели ввиду конструкцию вида: Modbus_Slave_COM_Port.xReset := Modbus_Slave_COM_Port.xError,
    то обмен будет восстанавливаться.

  5. #5
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мурат Ахриев Посмотреть сообщение
    Если .xReset будет всегда TRUE, то перезапуск после обрыва не произойдет.
    Если вы имели ввиду конструкцию вида: Modbus_Slave_COM_Port.xReset := Modbus_Slave_COM_Port.xError,
    то обмен будет восстанавливаться.
    Пишу в основном на FBD. Пытаюсь разобраться. Если использовать ФБ "Blink", то логика получается следующая:
    1. Произошёл обрыв. Включился вход .xError. И запустил блинкер.
    2. Связь восстановилась. Вход .xError выключился. Но если в этот момент .xReset был включен, то он и останется включенным. До следующего срабатывания .xError.

    Собственно отсюда и был вопрос.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  6. #6

    По умолчанию

    1. Подключил модуль, как показано в примере, пишет ошибка wErrCode=255.
    2. Почему на выходе out1 число 1000, когда должно быть 5000
    RS232.jpg
    Что это могут быть за ошибки?
    Последний раз редактировалось PotokU; 21.05.2014 в 16:02.

  7. #7

    По умолчанию

    1. Поменял номер порта на 2 (COM1 в СПК107) все тоже самое осталось.
    Как проверить работу RS-485 ?

  8. #8

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, как использовать метку времени в модуле МВ110-8АС.
    Параметр read - РЕГИСТРЫ: (0х120, 0х121, 0х122) - 1канал.
    0х120 и 0х121 - float 32.
    А для каких целей 0х122.

Похожие темы

  1. Подключение модулей Мх-110
    от Коля О в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 12:08
  2. Плк 63 + МУ 110-8И + МВ 110-8АС HELP
    от KIPiA_Krg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 12:26
  3. Подключение модулей ICP DAS
    от kanadchikov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 12:13
  4. переход плк100+мдвв на плк110+мв+му
    от FVS в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 20:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •