    Цитата Сообщение от DmitriiAnyushin Посмотреть сообщение
    Я работаю с контроллером ПЛК110-60.24-Р.М[02]. Версия прошивки 0.3.67. Таргет файл 3.12.
    Поскольку в программе тэг bMsgComplete в true не выставлен, то полагаю, что и SysSockRecv больше нуля не был
    NTP server на ноутбуке включен - контроллер Siemens время синхронизирует
    А что за toString? Я ее в программе что то не наболюдаю
    у меня не было М02, за них вообще ни чего сказать не могу
    а имя функции может и другое, я не заглядывал в проект
    флаг у меня поднимался от кнопки контроллера по моему
    и еще подключитесь к Вашему ntp-серверу по telnet ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ 13 есди выдаст строку то всё хорошо, если нет то надо искать другой способ получения времени для плк овен
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #22

    По умолчанию

    Да, в программе сделано кнопкой, я заменил на бит
    Я запустил telnet на той же машине где и запущен ntp server. Прописал данную команду в командной строке на что в ответ мне выдалось сообщение "Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 13: Сбой подключения"

  3. #23
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    ну значит ни чего не получится, скорее всего соединение надо устанвливать по UDP и по 123 порту

    ЗЫ надеюсь в место иксов вводили адрес машины в сети
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ну значит ни чего не получится, скорее всего соединение надо устанвливать по UDP и по 123 порту

    ЗЫ надеюсь в место иксов вводили адрес машины в сети
    Конечно ip ноутбука)))
    А на счет UDP можно где-нибудь поподробнее посмотреть?

  5. #25
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    https://ru.wikipedia.org/wiki/NTP
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png owen.png (126.2 Кб, Просмотров: 13)
    Последний раз редактировалось capzap; 07.02.2019 в 22:39.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #26

    По умолчанию

    Мысли вслух: у capzap в примере используется IP 132.163.4.103 и порт 13.
    Судя по вики, через порт 13 идет синхронизация времени не по NTP, а по устаревшему протоколу DAYTIME.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Daytime_Protocol

    А в пуле серверов у данного сервера сейчас статус "ntp ok; time, daytime busy":
    http://tf.nist.gov/tf-cgi/servers.cgi

    Возможно, где-то ошибся в своих предположениях.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Системное время ПЛК
    от Андрей Р в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 07:24
  2. логи во время время старта плк
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 11:17
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 16:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •