Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 45

Тема: САУ У Щ11

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.04.2014
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    34

    По умолчанию САУ У Щ11

    Щит в ИТП,три сау и трм.
    ТРМ работает,САУ потухли.Вскрыл одну-пробой практически всех силовых диодов по 220,пробой м-с 24 в.
    Прошу для ремонта схему,САУ-у Щ 11
    snak17@yandex.ru
    sau02c03 cl.2

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.04.2014
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Мужики,Вам что,жалко кому схему скинуть???
    Я обалденный конкурент продукции,которая выходит из строя через полтора года .

  3. #3
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от snak17 Посмотреть сообщение
    Мужики,Вам что,жалко кому схему скинуть???
    Я обалденный конкурент продукции,которая выходит из строя через полтора года .
    Ты думаешь у нас на каждый прибор по схеме припрятано и мы жилим тебе схему дать?
    Нет схем на приборы ОВЕН в свободном обращении.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от snak17 Посмотреть сообщение
    продукции,которая выходит из строя через полтора года .
    А Вы уверены, что САУ вышло из строя просто так?
    И не было скачков по питанию прибора?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Есть резон обратить внимание на защиту питающих цепей от перенапряжения.
    Ремонт оборудования, если жаба душит прикупить новое, лучше поручить сервисному центру - будет кому претензии предъявлять.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.04.2014
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Понятно,что был скачок по напряжению.И заменит их обслуживающая организация бесплатно.Просто дело принципа.
    Учение свет.)

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.04.2014
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Разобраться все равно надо,чтобы знать,с какой стороны был всплеск,или по входу питания,или со стороны включения насосов. Диоды на выходах тоже пробиты.ТРМ от той же линии запитан,через тот же автомат-и ничего.Понятно,если бы питалось от 24 в ничего бы не произошло.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от snak17 Посмотреть сообщение
    Разобраться все равно надо,чтобы знать,с какой стороны был всплеск,или по входу питания,или со стороны включения насосов. Диоды на выходах тоже пробиты.ТРМ от той же линии запитан,через тот же автомат-и ничего.Понятно,если бы питалось от 24 в ничего бы не произошло.
    надо было запитать ТРМ от осветительной сети.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.04.2014
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Может кто хоть знает,da2 по имени d111 и da3 caw11 что за звери?
    Нигде таких нет.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.04.2014
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	P1010140.JPG 
Просмотров:	444 
Размер:	668.2 Кб 
ID:	12871
    Фото платы.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. САУ-М6
    от Грабов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 04:14
  2. отличия между сау-мп и сау-у
    от Бульятов Алексей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 23:12
  3. Вопрос по ТРМ 12 Щ11
    от dima_89 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 15:01
  4. САУ-МП
    от Ш.Е.В. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 09:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •