    Макрос ротации оборудования число до 3-х по времени наработки закрыт паролем!!!

  2. #12
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aspid71 Посмотреть сообщение
    Макрос ротации оборудования число до 3-х по времени наработки закрыт паролем!!!
    и не зачем так кричать ))) макрос не работает как Вам надо или для чего Вы его хотите просмотреть?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    06.04.2014
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    и не зачем так кричать ))) макрос не работает как Вам надо или для чего Вы его хотите просмотреть?
    Вечер добрый! Никто не кричит. Интересует все, что советуют опытные люди.
    Посмотреть хочу для решения своего опроса -конкретно работу макроса. Для 3-х насосов пока не нужно, а вот на 2 оч хочется.
    Вопрос почти решен с помощью метода "форсажа". Спасибо Анатолию он же ROVKI.
    Кое чего доделал - не устраивало решение включения насосов в ручном режиме.
    Конкретно - у Предложенного варианта насос 1 и насос 2 можно включить в ручном режиме не взирая на то, что в резервуаре будет аварийно-низкий уровень жидкости.
    Чревато это тем, что система/ оператор угробит насосы. Т.е включит без воды. Я поставил запрет на включение. Теперь ни один насос не включится пока поплавок "сухой ход"
    не позволит делать запуск.

  4. #14
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    разумно. Макрос ротации насосов до 3 ,может осуществлять ротацию и 2 насосов ,для этого задайте 1 на нужные входы (2 шт)
    Последний раз редактировалось rovki; 16.05.2014 в 19:00.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aspid71 Посмотреть сообщение
    Вечер добрый! Никто не кричит. Интересует все, что советуют опытные люди.
    Посмотреть хочу для решения своего опроса -конкретно работу макроса. Для 3-х насосов пока не нужно, а вот на 2 оч хочется.
    Вопрос почти решен с помощью метода "форсажа". Спасибо Анатолию он же ROVKI.
    Кое чего доделал - не устраивало решение включения насосов в ручном режиме.
    Конкретно - у Предложенного варианта насос 1 и насос 2 можно включить в ручном режиме не взирая на то, что в резервуаре будет аварийно-низкий уровень жидкости.
    Чревато это тем, что система/ оператор угробит насосы. Т.е включит без воды. Я поставил запрет на включение. Теперь ни один насос не включится пока поплавок "сухой ход"
    не позволит делать запуск.
    Тогда уж делайте ручную блокировку "сухого хода" чтобы было возможно опробовать насосы (и работоспособность выходных устройств ПР и др.) в любых условиях.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    06.04.2014
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Асутупист Посмотреть сообщение
    Тогда уж делайте ручную блокировку "сухого хода" чтобы было возможно опробовать насосы (и работоспособность выходных устройств ПР и др.) в любых условиях.
    Простите, не совсем понял Ваше высказывание?

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aspid71 Посмотреть сообщение
    Простите, не совсем понял Ваше высказывание?
    Сухой ход - работа насоса без перекачиваемой жидкости. Т.К. рабочая жидкость зачастую используется для смазки/охлаждения насоса (сальниковые узлы)
    то работа насоса без жидкости приведёт к его поломке.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Прошу помощи)))
    от rustam_m в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 17:17
  2. Прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 19:56
  3. прошу помощи!
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 09:59
  4. прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 18:08
  5. прошу помощи!!
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 21:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •