Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: прошу помощи в решении

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    06.04.2014
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    15

    По умолчанию прошу помощи в решении

    Прошу Вас помочь с программированием. Занимаюсь данным делом впервые. Преподавателя и куратора нет.
    Читаю форум и практические руководства, пытаюсь разобраться что с чем "кушают". Приобрел сразу ПР 114-224.8Д4А.РРРР РРИИ-Ч
    На сегодняшний день возникла ситуация конкретного применения в коттеджном поселке у родителей. Необходима консультация специалистов уровня.
    По существу.
    Фекальная насосная станция на 2 насоса. Работой насосов управляются по поплавковым выключателям.
    Работа осуществляется как в автоматическом, там и в ручном режиме.
    Алгоритм работы:
    Насос 1 запускается в режиме автоматический
    вход I8 (аварийно низкий уровень/защита от сухого хода) - замкнут;
    вход I1 (низкий уровень жидкости) - замкнут;
    I6 (режим авто/ручн) - вкл;
    I5 (ручной насос 1) - выкл;
    Насос 1 запускается в режиме ручной
    вход I8 (аварийно низкий уровень/защита от сухого хода) - замкнут;
    вход I1 (низкий уровень жидкости) - замкнут;
    I6 (режим авто/ручн) - выкл;
    I5 (ручной насос 1) - вкл;
    Насос 2 запускается в ручном или автоматическом режиме
    I2(средний уровень) - вкл.
    В случае включения любого насоса в режиме "ручной" при работе режима "автомат" - отключаются все насосы. Тоже самое происходит при работе насосов в режиме "автомат" - отключит все насосы.
    Устранение переключений возвращает логику включения в рабочий режим.
    Срабатывании поплавка 1 "аварийно-низкий уровень" отключает работу (блокирует пуск) любого насоса, до момента отключения режима "сухой ход" и включает аварийную лампу выход AO6.
    При срабатывании поплавка вход I4 (аварийно - высокий уровень жидкости) - работают оба насоса до отключения аварийно-высокого уровня. В режиме авария срабатывает Q3,Q4 генератор аварийных сигналов зуммера и сигнальной лампы. До момента устранения аварийного высокого уровня жидкости в резервуаре - зуммер можно отключить кнопкой сброса I4. Лампа Q4 будет сигнализировать до момента отключения аварийного уровня вход I4.
    Работа насосов отслеживается по АI10 (реле потока/давления насос 2) и АI9 (реле потока/давления насос 1). При отсутствии потока автоматически должен включиться резервный насос и через 5 сек загорается авария "нет потока" (в зависимости от насоса)AO7 и АО8.
    На сегодняшний день не могу организовать:
    1. Ротацию насосов после каждого включения. Т.е Старт после сухого хода - насос 1 включается первым. Насос 2 срабатывает в момент срабатывания поплавка 3 (средний уровень).
    Насосы отработали цикл и остановились. При следующем включении первым запускается насос 2, а насос 1 включится при срабатывании среднего уровня.
    2. Смена насоса на резервный при отсутствии потока. Т.е нет потока насос 1 - включается насос 2 + включение аварийного сигнала отсутствие потока + зуммер "авария"
    Попытался применить макрос Т-триггера сообщение #829, Но что-то не получается.
    Буду рад любой помощи.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Очень много было проектов и макросов с ротацией оборудования ,вот некоторые из них
    Последний раз редактировалось rovki; 15.05.2014 в 20:54.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Правда все эти примеры для ПР110 .С Пр114 проще сохранить время наработки при выключении питания
    как то перемудрили с режимами ручной-автоматический .
    если правильно понял у вас два поплавка (2уровня) и два насоса .
    должен быть тумблер автомат\ручной
    и два тумблера -включение соответствующего насоса в работу в ручном режиме .то есть они используются только в ручном режиме .
    насос в автоматическом режиме включается при условии что превышен верхний уровень и выключается при срабатывании нижнего уровня .При каждом очередном включении, включается следующий насос(ротация) .Вот как то так ,если правильно понял задачу .Такой алгоритм вас устроит ?
    Да ,плюс нужна функциональная диагностика датчиков и непрерывного времени работы насосов.
    Можно конечно реализовать режим "форсаж" ,когда работают два насоса одновременно .Тогда логика немного изменится - когда превышен верхний уровень работают два насоса в не зависимости от ротации.
    Последний раз редактировалось rovki; 15.05.2014 в 21:19.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Вот вариант фекальной станции с ротацией и форсажем 2 насосов
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Вот вариант фекальной станции с ротацией и форсажем 2 насосов
    Анатолий, как я понял, должно быть три датчика. Аварийно низкий - выключает все насосы, средний - включает один из насосов и аварийно высокий - включает два насоса и аварийную сигнализацию.

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    так можно и на 2 датчиках аналогично организовать ,главное правильно датчики разместить ,или доработать схему .
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Непонятно только, зачем с токовыми выходами реле выбраны?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    06.04.2014
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    не совсем так. Используется 4 датчика для двух насосов: 1-аварийно-низкий или сухого хода; 2-низкий; 3-средний; 4- переполнение.
    1-й блокирует пуск любого насоса;
    2-й запускает насос1 или насос 2 (ротация);
    3-й запуск второго насоса (опять же в зависимости от ротации);
    4-й сигнал авария от переполнения.
    организация работы в режиме автомат/работа организована двухпозиционным переключателем (тотже тумблер). Пуск насосов в ручном режиме будет кнопками без фиксации.
    Понравилась Ваша идея с режимом "форсаж",когда будут включены оба насоса.
    Неисправность поплавковых выключателей конкретно отслеживаться не будет. Считаю достаточно отслеживается срабатывание на включение и блокировку.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    06.04.2014
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Вот вариант фекальной станции с ротацией и форсажем 2 насосов
    Вот это обязательно вечером погляжу как приспособить. Спасибо

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    06.04.2014
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Непонятно только, зачем с токовыми выходами реле выбраны?
    Приобретался для изучения срасширенными возможностями, т.е охватить ПР110 и ПР114

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Прошу помощи)))
    от rustam_m в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 17:17
  2. Прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 19:56
  3. прошу помощи!
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 09:59
  4. прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 18:08
  5. прошу помощи!!
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 21:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •