Подскажите, есть возможность такого алгаритма: при включении питания контроллер остается в режиме СТОП, далее Мастер-Modbus, когда надо переводит в режим ПУСК. Ну и соответственно обратно в СТОП, когда не нужен.
Подскажите, есть возможность такого алгаритма: при включении питания контроллер остается в режиме СТОП, далее Мастер-Modbus, когда надо переводит в режим ПУСК. Ну и соответственно обратно в СТОП, когда не нужен.
эт врядли возможно
Можно легко!
Реализовать это через менеджер задач.
Включайте программу по событию.
на крайний случай, можно весь код программ различных упаковать в "IF Global_start_var then". в противном случае толкьо обнулить на стартовое значение выходы и переменные