незарегистрированный
Гость
вопрос по ТРМ-151-03
Здравствуйте! Первый раз имею дело с регуляторами Вашей фирмы. Не знал, что связь с компьютером только по RS-485, преобразователя у меня нет, а посему сижу и тыкаю кнопки. Регулятор планируется использовать для поддержания уровня воды в барабане котла (управление задвижкой), на входы подаются сигналы с датчика уровня и датчика расхода воды на входе. Казалось бы простая задача: два шага - простой и переход по времени на 1-ый шаг плюс прописать входные сигналы. Но результат плачевный: при изменении входного сигнала, на индикаторе ничего не меняется. А после запуска программы вошел в какой-то цикл, из которого никак не вылезу. На индикаторе "СНАп" и периодически моргает, на кнопку Стоп не реагирует, на принудительный сброс - тоже. Помогите, пожалуйста!
Юрий.
-
Пользователь
позвоните пожалуйста к Нам, в группу технической поддержки, мы попробуем решить проблему "онлайн", поскольку регулятор не простой и по описанию не совсем понятно что у Вас происходит. Вы, я так понимаю, программировали входные параметры и находитесь на уровне программирования канала, о чем свидетельствует надпись Chan.