    Exclamation Вопрос по modbus запросу из плк

    Добрый день.
    Есть плк овен и весовой модуль seneca z-sg.
    Плк по 485 мастер и опрашивает seneca 2 регистра чтения.
    Опрашиваются регистры по очереди.

    Если поставить Polling time ms = 1000 (1сек), то я буду видеть обновление регистра (любого) 1 раз в 2 секунды.
    Почему опрос делается только по 1 регистру, а если их надо считать 20 шт?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Да, есть такая проблема. Два выхода: 1) реализовать модбас в своей программе (библы есть); либо 2) ставить время опроса учитывая число опрашиваемых регистров (минимум в 10 мс можно обойти экспортом-импортом конфигурации в текстовый файл).

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Не понял про текстовый файл.
    Проясните пожалуйста.
    --------------------------------------
    Или кажется понял.
    Поправить его в ручную и поставить <10? или изменить минимальное?
    Последний раз редактировалось Scream; 15.05.2014 в 17:24.

Похожие темы

  1. Вопрос по DIG_FLTR из PID_Regulators
    от maxim_rom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 12:35
  2. Вопрос по Modbus RTU?
    от Radic71 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 16:13
  3. Вопрос по MODBUS RTU
    от Alex_lav в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 15:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •