Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Ноутбук не конектится с ПЛК100 через кодесис.

  1. #1
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    156

    По умолчанию Ноутбук не конектится с ПЛК100 через кодесис.

    Поменял IP адрес ПЛК100 с ноутбука(назовем его ноутбук №1) через кабель USB devise, после чего ноутбук№1 перестал подключаться к ПЛК№1 по Ethernet в Codesys 2.3.(в другом ПО не пробовал)
    Сменил IP на "стандартный" (10.0.6.10), ноутбук по прежнему не подключается к ПЛК№1 (по Ethernet в Codesys 2.3).
    Но самое интересное то, что 4ПК и 2других ноутбука прекрасно подключаются к этому ПЛК№1. А ноутбук№1 без проблем подключается к другим ПЛК (по Ethernet в Codesys 2.3).

    Что предпринять в данной ситуации, как помирить ноутбук№1 и ПЛК№1? Вариант со сменой ноута не подходит))

    PS ОС на ноуте переустанавливал, Codesys переустанавливал - не помогло.
    Последний раз редактировалось spinogryz57; 14.05.2014 в 10:15.

  2. #2

    По умолчанию

    ребут после смены ip? и ваще. какие адреса были и стали ну и топология сети? )

  3. #3
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    156

    По умолчанию

    Топология точка-точка.

    Как ПЛК прошить? ну или на заводские скинуть - подскажите.

  4. #4
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Если хотите перепрошить то тогда сюда: http://www.owen.ru/catalog/78552813
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  5. #5

    По умолчанию

    Так а IP-адрес, маска и шлюз какие на ПЛК и на Вашем ноуте №1?

  6. #6
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Так а IP-адрес, маска и шлюз какие на ПЛК и на Вашем ноуте №1?
    На ПЛК 10.0.6.10 255.255.0.0 на Ноутбуке 10.0.6.11 255.255.0.0

    Проблема в том, что этот ПЛК подключается по Ethernet к любому другому ПК.
    И ноутбук №1 подключается к любому другому ПЛК по Ethernet.
    Все ПЛК работаю локально, поэтому у них стандартные сетевые настройки так сказать.

  7. #7
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    156

    По умолчанию

    Сегодня один раз подключился по Ethernet, но загрузка программы в контроллер шла медленно, а потом связь была разорвана. При последующей попытке подключения на ПЛК загорался индикатор "Связь" но кодесис выдавала ошибку.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spinogryz57 Посмотреть сообщение
    Сегодня один раз подключился по Ethernet, но загрузка программы в контроллер шла медленно, а потом связь была разорвана. При последующей попытке подключения на ПЛК загорался индикатор "Связь" но кодесис выдавала ошибку.
    Интересная ситуация, попробуйте перепрошить ПЛК с форматированием памяти на прошивку выложенную по вышеуказанной ссылке, либо отсюда http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post120358.
    К стати, а какая текущая версия прошивки, и что выдает ПЛК в терминал при загрузке?

  9. #9
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    К стати, а какая текущая версия прошивки, и что выдает ПЛК в терминал при загрузке?
    Как я понял 2.14.0

    терминал:

    DATAFLASH initialized successful

    Welcome to the OWEN program loader
    MAIN_OSCILLATOR_CLOCK=15996928
    PCK=199961600
    MCK=66653866
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Reseting...
    Checksum OK!
    local_status =fffddff0Load PLC core...
    Main oscilator clock=15996928
    Processor clock=199961600
    Master clock=66653866
    Waiting for check power...
    Power status OK
    at 20080004, s=16
    Initialization of Timer0 completed
    Module Id=1 found
    Module Id=2 found
    Module Id=3 found
    Module Id=100 found
    Module Id=101 found
    Module Id=102 found
    Module Id=110 found
    Module Id=103 found
    Module Id=104 found
    Module Id=200 found
    Module Id=2000 found
    Module Id=2050 found
    Module Id=2051 found
    Module Id=2052 found
    Module Id=2053 found
    Module Id=2054 found
    Module Id=2055 found
    Module Id=2056 found
    Module Id=2057 found
    Module Id=2058 found
    Module Id=2059 found
    Module Id=2060 found
    Module Id=2061 found
    Module Id=2062 found
    Module Id=2063 found
    Module Id=2064 found
    Module Id=2065 found
    Module Id=201 found
    Module Id=202 found
    Module Id=210 found
    Module Id=2100 found
    Module Id=211 found
    Module Id=250 found
    Module Id=302 found
    Module Id=303 found
    Module Id=450 found
    Module Id=451 found
    Module Id=452 found
    Module Id=500 found
    Module Id=502 found
    Module Id=504 found
    Module Id=550 found
    Module Id=600 found
    Module Id=601 found
    Module Id=602 found
    Module Id=650 found
    Module Id=221 found
    Module Id=300 found
    Module Id=560 found
    Module Id=561 found
    Module Id=400 found
    Module Id=402 found
    Module Id=401 found
    Initialization of Timer5 completed
    Initialization of Timer4 completed
    USB type code=0
    Version 2 detected
    Test Complited USB slot is present in PLC!!!
    Host is not connected
    Start init USB driver !!!
    Start init USB - Serial number OK.
    Initialization of USB device CDC completed
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for adress 77 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #0 OK!
    Check for adress 72 ...FAILED!
    Check for adress 4 ...DEVICE FOUND!
    PIC lower initialized!
    Check for adress 3 ...DEVICE FOUND!
    PIC upper initialized!
    at 2008003c, s=4
    at 20080044, s=4
    Read Flash: .at 2008004c, s=4
    at 20080054, s=4
    ..................at 2008005c, s=4
    .................................................. ..............................
    ..
    DATAFLASH READ OK

    Flash read takes 3916 ms
    Start mounting FFS
    Flash check takes 2142 ms
    It is 0 bad blocks
    Mounting of FFS completed!
    Mounting takes 967 ms
    Total size of filesystem is 3145728 bytes
    It is 6000 blocks
    It is 144 used blocks
    It is 0 bad blocks
    Maximum wear level is 869 times

    Reset status information.......................
    PLC was reset by power!

    Last run module Id =1601060153
    Last post module Id =1706556817
    Total control code =938982011
    Max cache utilisation =-201851485
    local_status =fffddff0
    run_level =125
    Run levels stack: 0 e6 a2 3a 24 df ff df ff b5 f9 e5 65 e9 f6 bf
    ................................................
    Slave Retain loaded
    at 200800ac, s=28
    PLC model MODEL PLC 100
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 10:44:59 May 16 2011
    MAC 6A:77:00:00:79:86
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.0.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    No DAC
    PIC lower version is 0a

    Loading PLC core completed!

    Start CoDeSys initialization secuence
    Initialization of USB device CDC completed
    Special cable detected...
    Switch top RS to CoDeSys mode...
    Последний раз редактировалось spinogryz57; 16.05.2014 в 09:01.

  10. #10
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    156

    По умолчанию

    Не, ну я допускаю вариант, что я что то делаю не так, но это маловероятно.

    На деле же после прошивки (которая встала ровно и с первого раза) ситуация не изменилась. ПЛК по прежнему не подключается к ноутбуку №1 в то время, как все другие ПЛК подключаются к этому ноутбуку (Все ПЛК100 пустые с заводскими настройками, один и тот же интерфейс, протокол и среда разработки). И этот засранец соединяется с другими ПК))).

    Ошибка при подключении к ноутбуку №1 "Связь" горит":

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CoDeSys V3 и ноутбук
    от smk1635 в разделе СПК2хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 08:11
  2. Вопрос по связи через USB c кодесис
    от ivga в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 12:59
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 15:44
  4. ПЛК100 и ноутбук
    от KALEOSTR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 16:26
  5. CoDeSys не видит ПЛК100 через GSM
    от Владимир Васильевич в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 06:18

Ваши права