Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Какой ПИД – регулятор выбрать на котёл ДЕ -16

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Какой ПИД – регулятор выбрать на котёл ДЕ -16

    Посоветуйте, какой ПИД – регулятор выбрать на котёл ДЕ -16, для соотношения газ – воздух. Ранее использовался Минитерм–400

  2. #2

    По умолчанию

    может что-то смогу подсказать если озвучите марку горелку и от какого датчика будет управляться (проще говоря от "температурного" или от "кислородного" в дымовых газах

  3. #3
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    Если у вас использовался Минитерм 400.00.04 то вместо него никакой, в этом регуляторе устанавливается три точки из соотношения топливо-воздух, можно использовать например ТРМ212 тогда придется высчитать среднее значение по графику.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ТРМщик Посмотреть сообщение
    может что-то смогу подсказать если озвучите марку горелку и от какого датчика будет управляться (проще говоря от "температурного" или от "кислородного" в дымовых газах
    Горелка ГМП-16, газ управляется в ручном режиме, т.е. сколько нужно давления в коллекторе настолько и нагружают котёл операторы. Хотя управление по давлению пара в барабане, но им никто не пользуется т.к. давление в барабане 0,8 - 0,9 мПа , а давление в коллекторе 0,2 мПа . а потребители берут пар не равномерно и так получается что котёл работает то на минимуме то на максимуме, и постоянно его болтает в разные стороны.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha55 Посмотреть сообщение
    Горелка ГМП-16, газ управляется в ручном режиме, т.е. сколько нужно давления в коллекторе настолько и нагружают котёл операторы. Хотя управление по давлению пара в барабане, но им никто не пользуется т.к. давление в барабане 0,8 - 0,9 мПа , а давление в коллекторе 0,2 мПа . а потребители берут пар не равномерно и так получается что котёл работает то на минимуме то на максимуме, и постоянно его болтает в разные стороны.
    А причём тут регулятор нагрузки (давления пара) котла? Вы, вроде бы спрашивали про соотношение газ\воздух?
    Если газ\воздух, то нужен ТРМ-212.

    По поводу регулятора нагрузки.
    Такая же беда - нагрузка очень неравномерная, на котле постоянно поддерживается 8 Атм. пара, на потребителей 4.3 Атм.
    Но, так как есть регулятор давления пара на потребителей, то котловой справляется со своей задачей.
    Лишь иногда операторы переходят на ручной режим работы, в часы максимального отбора пара.
    Понятно, что так не должно быть, но технологию уже не изменить.

    А газ\воздух и остальное - в автомате постоянно.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    А причём тут регулятор нагрузки (давления пара) котла? Вы, вроде бы спрашивали про соотношение газ\воздух?
    Если газ\воздух, то нужен ТРМ-212.

    По поводу регулятора нагрузки.
    Такая же беда - нагрузка очень неравномерная, на котле постоянно поддерживается 8 Атм. пара, на потребителей 4.3 Атм.
    Но, так как есть регулятор давления пара на потребителей, то котловой справляется со своей задачей.
    Лишь иногда операторы переходят на ручной режим работы, в часы максимального отбора пара.
    Понятно, что так не должно быть, но технологию уже не изменить.

    А газ\воздух и остальное - в автомате постоянно.
    С регулятором примерно разобрался, что для соотношения газ/воздух подходит больше ТРМ-212 т.к. с таким ещё не сталкивался, вои и стал выбор между ТРМ-212 и ТРМ-151. Также, буду использовать регуляторы для уровня и разряжения ТРМ-210.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha55 Посмотреть сообщение
    С регулятором примерно разобрался, что для соотношения газ/воздух подходит больше ТРМ-212 т.к. с таким ещё не сталкивался, вои и стал выбор между ТРМ-212 и ТРМ-151. Также, буду использовать регуляторы для уровня и разряжения ТРМ-210.
    Месяц назад делали объект, где отбор пара меняется на 80% мощности котла в течение 1 минуты. На разрежение поставили ТРМ12, на воздух ТРМ212, на газ ТРМ212 для связи с контроллером, иначе был бы ТРМ12. При включенных регуляторах давление отклоняется не более, чем на 5%, регулятор воздуха успевает отслеживать изменения газа, разрежение стабильно. Заказчик доволен. А ТРМ210 задвижками управлять не умеет. Или у вас на дымососе и воде частотники с токовым управляющим входом?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha55 Посмотреть сообщение
    С регулятором примерно разобрался, что для соотношения газ/воздух подходит больше ТРМ-212 т.к. с таким ещё не сталкивался, вои и стал выбор между ТРМ-212 и ТРМ-151. Также, буду использовать регуляторы для уровня и разряжения ТРМ-210.
    ТРМ-151 не ставьте. Про это уже не раз писали. Потом хлопот не оберётесь.

  9. #9

    По умолчанию

    ТРМ-212.
    Ставили на ДЕ-6.5 и ДЕ-25.
    Работают нормально.

  10. #10

    По умолчанию

    ТРМ12, ТРМ212 работают на сотнях котлов.
    Если необходим сложный график зависимости (график коррекции одного параметра от другого) - используется ТРМ151-05 или ТРМ151-06 (в зависимости от типа ИМ).
    http://www.owen.ru/catalog/86810059

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. выбрать пид-регулятор
    от vlkv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.03.2019, 10:58
  2. какой контроллер выбрать?
    от monster459 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.10.2010, 22:14
  3. ПИД-регулятор на ПЛК100
    от Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 15:02
  4. ПИД регулятор на ПЛК150
    от zilog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 18:32
  5. Какой прибор выбрать???
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 16:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения