Тема: ПЛК 308. Вопросы к специалистам Овена.

  1. #1
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию ПЛК 308. Вопросы к специалистам Овена.

    Пробовали применить ПЛК 308.
    Задумывался для сбора данных по пяти линиям RS-485. Плюс два канала Ethernet. Один для работы с ПЛК110-60. Второй для связи с MasterScada. На 485 интерфейсах сидит от одного до девяти приборов.
    Ситуация следующая. Нет стабильности по связи. Если для дискретных сигналов это не очень критично, то для аналоговых - большая проблема.
    Аналоговые получаем с МВА110-8АС и девяти приборов стороннего производителя. Плюс значение тока с одного частника.
    Подключаем шлейфы к ПЛК110-60, все стабильно. Переключаем на ПЛК 308, периодически сигналы пропадают. Теряется связь с приборами.

    По этому вопросы следующие:
    1. Где же всё таки можно применять ПЛК 308 ?
    2. Решил Овен проблему со вторым RS-485 в ПЛК110-60 ? (будем выкручиваться с ним, но в прошлом году были проблемы с ним и как на зло у этого же заказчика)

    На первый вопрос можно и не отвечать, хотя было бы интересно узнать мнение специалистов Овена.
    На второй очень нужен ответ.

    И да. Четыре ПЛК 308 ни кому по дешевке не надо. Два да же не распаковывались.
    Последний раз редактировалось smk1635; 08.05.2014 в 21:34.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  2. #2

    По умолчанию

    Хорошая антиреклама. Спасибо smk1635, что написал. Действительно хотелось бы послушать официальных представителей "ОВЕН". Надо отвечать за свои дела. ПЛК308 стоит вполне приличных денег и вдруг такой облом. Если изделие сырое, зачем его продавать. Сочувствую автору темы. Зачем было покупать сразу кучу ПЛК308, для начала хватило бы и одного.
    Последний раз редактировалось Вольд; 09.05.2014 в 11:53.

  3. #3
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Хорошая антиреклама.
    Ну это не совсем антиреклама.
    Овен позиционирует ПЛК 308 для следующих целей:
    1. Для построения автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ)
    2. Для создания устройств сбора и передачи данных (УСПД)
    3. Для объединения устройств с различными протоколами/интерфейсами связи в единую сеть

    Самое интересное, что в описании указана, в принципе, правдивая информация.
    Поставить его для сбора данных с счетчиков электроэнергии, теплосчетчиков и расходомеров воды в каком нибудь ТСЖ или офисном комплексе его пожалуй можно и он скорее всего будет работать.

    Но это пожалуй единственное его применение. Для условий производства он не годится.
    Так что снимаю шляпу перед маркетологами и отделом рекламы Овена.

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Действительно хотелось бы послушать официальных представителей "ОВЕН". Надо отвечать за свои дела. ПЛК308 стоит вполне приличных денег и вдруг такой облом.
    А уж мне то как хотелось бы. Как представителю официального дилера Овена, в должностные обязанности которого входит в том числе и подбор оборудования, консультирование и тех. поддержка клиентов. А то потом опять будут вопросы, типа: А почему вы не всю линейку приборов продаёте?

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Если изделие сырое, зачем его продавать.
    На форуме был ответ ребят из Овена. Если прибор процентов на 80 выполняет свой функционал, то его запускают в продажу. Попутно выцепляя баги и недоделки в процессе поступления жалоб. Надо понимать что, если специалистов на подпиливание всех новинок не хватает, то часть приборов так и остается сырыми.
    Предполагаю что и форум у Овена по этому самый лучший, среди подобных. Без обратной связи с потребителями, Овену давно бы хана настала. По крайне мере в плане выпуска программируемых устройств.

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Сочувствую автору темы. Зачем было покупать сразу кучу ПЛК308, для начала хватило бы и одного.
    Заказчик - один из заводов крупного холдинга. Закупки централизованные, через головную контору в Москве. Как и в любом крупом холдинге дела двигаются не спешно, с кучей согласований. По этому все комплектующие закупались сразу на весь заказ. Хуже, что купили по нашим рекомендациям, у нас же. Так что репутация наша пострадала сильно.
    На столько сильно, что сорвалась поездка, на конференцию энергетиков всех 16 заводов холдинга, с презентацией всего, что мы уже сделали на этом заводе.
    М-да ... Грустно.

    Хотя меня сейчас больше волнует вопрос со вторым RS-485 в ПЛК110-60. Так как проложив три новые ветки контрольного кабеля и потеряв часть функционала системы мы с заказом выкрутимся. Но если он опять будет глючить, как в прошлом году, то будет кисло. Так как на контроллере будут нужны все порты.
    Последний раз редактировалось smk1635; 09.05.2014 в 15:24.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Самое интересное, что в описании указана, в принципе, правдивая информация.
    Поставить его для сбора данных с счетчиков электроэнергии, теплосчетчиков и расходомеров воды в каком нибудь ТСЖ или офисном комплексе его пожалуй можно и он скорее всего будет работать.

    Но это пожалуй единственное его применение. Для условий производства он не годится.
    Так что снимаю шляпу перед маркетологами и отделом рекламы Овена.
    Бессмысленно устанавливать это ПЛК для данных задач. Избыточно и дорого. Чтобы там не заявляли господа из Энтэлса.
    Его место - миддлеваре. А он - не отрабатывает, судя по вашему утверждению. Поэтому - подождем ответа специалистов ОВЕНа.

  5. #5
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Бессмысленно устанавливать это ПЛК для данных задач. Избыточно и дорого. Чтобы там не заявляли господа из Энтэлса.
    Его место - миддлеваре. А он - не отрабатывает, судя по вашему утверждению. Поэтому - подождем ответа специалистов ОВЕНа.
    Ну скажем так, на макете все работало. При монтаже на объекте начались проблемы. Перепробовали всё что возможно. Заземления, оконечные резисторы, периоды опроса и т.д. Были периоды когда все работало нормально, часов 5-6. Но потом опять начинались сбои. Естественно что для производства работающего в режиме 24/7, такое ставить нельзя.
    Так что сбор данных в коммуналке, единственное что пришло в голову.
    Подождем ответа.
    Последний раз редактировалось smk1635; 09.05.2014 в 16:49.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  6. #6

    По умолчанию

    Так в чем проблема - отвратительный аппаратные интерфейсы? А что показал осцилограф? Или просто нет возможности заниматься исследованиями?

  7. #7
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Так в чем проблема - отвратительный аппаратные интерфейсы? А что показал осцилограф? Или просто нет возможности заниматься исследованиями?
    Нет возможности. Сроки поджимают. Точнее уже прошли.
    На ПЛК110-60 всё работает нормально (за сутки сбоев не было, сделал простенькую программу и завел все аналоговые сигналы на SCADA с архивацией), на ПЛК 308 глючит. Больше экспериментировать не могу. Сейчас сижу, переделываю программу для ПЛК110 - 60. Завтра едем делать перемонтаж.
    Проводить исследования нет времени. И так все праздники на объекте были.

    Да и откровенно говоря, своей работы хватает, кроме как тестировщиком работать за спасибо у Овена.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  8. #8

    По умолчанию

    Каким инструментом пользовались при организации опроса модулей с ПЛК308?

  9. #9
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Каким инструментом пользовались при организации опроса модулей с ПЛК308?
    Штатным конфигуратором. Специалисты заказчика только с ним знакомы. В программе рестарт по потере связи прописан (.xError - .xReset).
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  10. #10

    По умолчанию

    в силу сырости данного функционала у КДС мы написали свои библиотеки опроса - работает гораздо надежнее. Писать чуть дольше но потом меньше проблем.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите с ПЛК 308
    от desperadoes в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.04.2018, 00:26
  2. ПЛК 308
    от games.gamer в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 12:02
  3. ПЛК 308
    от StarGater в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 16:46
  4. вопрос специалистам
    от ks-app в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 14:24