Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 20 из 20

Тема: ПЛК 308. Вопросы к специалистам Овена.

  1. #11
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    в силу сырости данного функционала у КДС мы написали свои библиотеки опроса - работает гораздо надежнее. Писать чуть дольше но потом меньше проблем.
    Пробовал с бибками. Работало лучше чем под конфигуратором. Но все равно сбоило. Сейчас все работает на ПЛК110-60.
    В прочем контроллеры остались, попробуем их на АСКУЭ у заказчика использовать. Там будет время повозится.

    А Пролог собирается эту проблему решать ? А то в свете планов перевода всех овеновских контроллеров на КДС 3 как то грустно становится.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  2. #12

    По умолчанию

    Работают.
    Сбои через библиотеку какого характера? ошибка по таймауту? все приборы на линии не отвечают или каждый раз случайный? Число перезапросов оставили по умолчанию 3?

  3. #13
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Работают.
    Сбои через библиотеку какого характера? ошибка по таймауту? все приборы на линии не отвечают или каждый раз случайный? Число перезапросов оставили по умолчанию 3?
    Случайные. Перезапросы максимально пробовал до 10.
    Тяжёлые условия. Шестикиловольтные двигатели, пара частотников на 160 кВт. Наводки по нулевому проводу до 120 вольт.
    Как писал выше, на макете все работало нормально, да же под конфигуратором. На месте пошли сбои.
    ПЛК110-60 такие условия тянет (разумеется с дополнительными мерами защиты). ПЛК100 и ПЛК154 то же (стоят в других цехах в аналогичных условиях).
    ПЛК308 нет.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  4. #14

    По умолчанию

    а если поставить сразу за ПЛК308 на 485 порт АС-5?

  5. #15
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    а если поставить сразу за ПЛК308 на 485 порт АС-5?
    Надо попробовать. У нас в том же цехе, через месяц ещё один объект будет. Попробую.

    Ещё бы Овен выделил Ас-5, совсем хорошо было бы.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  6. #16

    По умолчанию

    Тяжёлые условия. Шестикиловольтные двигатели, пара частотников на 160 кВт. Наводки по нулевому проводу до 120 вольт.
    Ну теперь хоть ясно где копать. ИМХО тут надо серьёзно смотреть в сторону помехозащиты, экранирования, стабилизации питания. А тестировали ПЛК308 с этим проектом в "тепличных" условиях?

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Из личного опыта, на всех пр-вах контроллеры ставят(и я тоже)в шкафах или ящиках металлических. Все это заземляется.
    Нулевой провод, при разнице потенциалов так-же соединяется с землей. При соблюдении этих элементарных правил все работает и хоть ПЧ рядом, хоть плазморезка, хоть ячейки КСО или т.п. или любой др. источник помех - уже не существенно.
    Провод RS485 землить только с одной стороны. Провод только специальный, а не просто витая пара.
    В самых тяжелых случаях ставлю развязку по питанию с сетью через трансформатор 380/220 или 220/220.
    Гарантированный успех.
    Несоблюдение или не качественное выполнение этих правил приводит к вышеописанному и к притензиям к производителю.

    У Овен есть своя лаборатория и все приборы проходят тестирование на электросовместимость.

  8. #18
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Из личного опыта, на всех пр-вах контроллеры ставят(и я тоже)в шкафах или ящиках металлических. Все это заземляется.
    Нулевой провод, при разнице потенциалов так-же соединяется с землей. При соблюдении этих элементарных правил все работает и хоть ПЧ рядом, хоть плазморезка, хоть ячейки КСО или т.п. или любой др. источник помех - уже не существенно.
    Провод RS485 землить только с одной стороны. Провод только специальный, а не просто витая пара.
    В самых тяжелых случаях ставлю развязку по питанию с сетью через трансформатор 380/220 или 220/220.
    Гарантированный успех.
    Несоблюдение или не качественное выполнение этих правил приводит к вышеописанному и к притензиям к производителю.

    У Овен есть своя лаборатория и все приборы проходят тестирование на электросовместимость.
    Как писал выше, ПЛК и сотой и сто десятой серии работают нормально. Разумеется с соблюдением правил защиты. Проблемы только с ПЛК 308.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  9. #19
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Boris_K Посмотреть сообщение
    Ну теперь хоть ясно где копать. ИМХО тут надо серьёзно смотреть в сторону помехозащиты, экранирования, стабилизации питания. А тестировали ПЛК308 с этим проектом в "тепличных" условиях?
    На макете все работало стабильно.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  10. #20

    По умолчанию

    Провод RS485 землить только с одной стороны
    Вы имеете в виду экран этого провода?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Помогите с ПЛК 308
    от desperadoes в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.04.2018, 00:26
  2. ПЛК 308
    от games.gamer в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 12:02
  3. ПЛК 308
    от StarGater в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 16:46
  4. вопрос специалистам
    от ks-app в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 47