Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Вопрос по переменным в Modbus Universal MasterOPC Server 32

  1. #1

    По умолчанию Вопрос по переменным в Modbus Universal MasterOPC Server 32

    Как сделать запрос переменной произвольного типа (необходим Word и Byte, плюс сдвиги байтов)?

  2. #2

    По умолчанию

    Что значит произвольного типа? Тип Word эквивалентен Uint16.
    Вы хотите опрашивать контроллеры ОВЕН по Modbus?
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Нет, не контроллеры ОВЕН. Прикреплю изображение параметров в Lectus для наглядности. Т.е. произвольную команду чтения (подобно лектусу) необходимо реализоватьparam.jpg

  4. #4

    По умолчанию

    Для этого нужно воспользоваться скриптами - функцией server.SendAndReciveDataByMask. У нас есть документация по разработке собственных протоколов, на странице загрузки ОРС сервера - ознакомьтесь с ней.
    http://www.insat.ru/products/Univers...ver_API_UG.pdf
    http://insat.ru/prices/info.php?pid=6944#m1
    Вам нужно изучить пример №4.
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо. Сейчас попробую.

Похожие темы

  1. Modbus Universal MasterOPC Server в режиме slave
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 23:49
  2. Modbus Universal MasterOPC Server
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 11:35
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 19:57
  4. Modbus Universal MasterOPC Server период опроса
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 21:09
  5. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 22:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •