Тема: ТРМ132М номинал шунтов

  1. #1

    Angry ТРМ132М номинал шунтов

    При использование аналоговых входов в режиме 4-20 мА по входу ставится шунт в 100 ом.. Величина 100 ом фигурирует во всём описании. В то же время по параметрам аналоговых входов, максимальное входное напряжение 1 В, но при 20 мА и шунте 100 ом напряжение будет 2 В. Так где правда, или шунт должен быть 50 ом или максимальное входное напряжение 2 В?

  2. #2

    По умолчанию

    Правда в законе Ома. В руководстве сказано, что входное напряжение не должно превышать 1В. Ставь 50 Ом.