Имеется ПЛК100 и СП270, связь по Modbus RTU, ПЛК - слейв. В конфиге ПЛК в модуле Модбас слейв добавил два 8-битных элемента (расположены во 2-м регистре, идут друг за другом). Из первого элемента панель только читает биты (то есть в конфигураторе панели стоит "1х" перед адресами нужных битов). Когда же я сделал в этом элементе один бит, предназначенный для записи панелью (в настройках соответствующей кнопки поменяв на "0х" перед адресом бита), то при нажатии на кнопку теряется связь с ПЛК (появляется окошко "Communication"), остальное же всё работает.

После того как перебросил этот бит во второй 8-битный элемент (в нём все биты пишутся панелью), всё прекрасно заработало. То есть нужно обязательно разграничивать по 8-битным элементам биты только для чтения отдельно от битов для записи? С чем связано?