Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 28 из 28

Тема: СПК107+МВА8+МВУ8

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    можете напистать тут код подъёма, что Вы используете и указать имя конечного Modbus устройства?
    IF MVA8.xError THEN
    Blink_01(ENABLE:= TRUE, TIMELOW:= T#1S, TIMEHIGH:= T#10MS);
    MVA8.xReset:= Blink_01.OUT;
    END_IF
    IF MVU8.xError THEN
    Blink_02(ENABLE:= TRUE, TIMELOW:= T#1S, TIMEHIGH:= T#10MS);
    MVU8.xReset:= Blink_02.OUT;
    END_IF
    .............................
    Соединение по шине: мастер-мва8-мву8
    .............................
    Хотел еще добавить, что при первой ошибке связь перезапускается, а вот при последующей уже нет.
    Да и почему вообще связь прерывается, вот что непонятно.
    Последний раз редактировалось Айдар; 13.05.2014 в 08:24.

  2. #22

    По умолчанию

    Возможно дело в помехах, стоит ли рядом силовое оборудование?

    Рекомендации по шине:

    1. Использование витой пары.
    2. Использование терминальных резисторов номиналом 120 Ом на концах шины.

    Подробнее о интерфейсе можете прочитать тут http://www.novosoft.by/Ency/rs-485.htm

  3. #23

    По умолчанию

    Помехи исключены, испытывается пока на столе. Соединение витой парой. Резисторы отсутствуют.
    То что связь теряется это одно, но почему она восстанавливается только один раз?

  4. #24

    По умолчанию

    ПОМОГИТЕЕЕЕ !!!!!!

  5. #25

    По умолчанию

    Имеется ли возможность прислать проект?

  6. #26

    По умолчанию

    Проект отправляю.
    Вложения Вложения

  7. #27

    По умолчанию

    Рекомендации:

    1. Используйте перезапуск по следующему образцу

    Код:
    IF Modbus_Slave_COM_Port.xError THEN							//Перезапуск подключения по Modbus
    	Blink_01(ENABLE:= TRUE, TIMELOW:= T#1S, TIMEHIGH:= T#10MS);
    	Modbus_Slave_COM_Port.xReset:= Blink_01.OUT;
    END_IF
    2. Установите скорость 9600

    3. Таймаут 1000 мс

    4. Время между фреймами 10 мс

  8. #28

    По умолчанию

    Проблема в перезапуске была из-за не активной библиотеки IoDrvModbus.
    Но то, что за ночь было 27 перезапуска, мне кажется много.
    Спасибо за ответы.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Низкотемпературная печь->Управление(СПК107, МВА8,...)// Нужна помощь!
    от Станислав78 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 08:47
  2. Надёжность конфигурации МВА8 и МВУ8?
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.04.2012, 18:16
  3. ИП320 + МВА8 + МВУ8 без ПЛК
    от MCBK в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 11:31
  4. Как подключить МВА8 и МВУ8?
    от revell в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 13:04
  5. пример работы с мва8 и мву8
    от Борис Мальков в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 16:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •