Тема: СПК107+МВА8+МВУ8

  1. #11

    По умолчанию

    Это у меня так в спешке получилось...извиняюсь..там контроль четности стоит у меня "NONE"....

  2. #12

    По умолчанию

    + обновите устройство slave до версии 3.5.3.0(правой кнопкой мыши -> Обновить устройство , поставе галочку отображать все версии)Slave.jpg

  3. #13

    По умолчанию

    Обновил...результат тот же. Связь есть, а выход на МВУ не работает.

  4. #14

    По умолчанию

    а это не может быть, что сам модуль плохой?

  5. #15

    По умолчанию

    Связь есть идем далее...
    Вы записываете WORD функцией 16 в регистр 0x0000.
    Данный регистр в МВУ отвечает за первый выход(весь регистр).
    Значение 0 в данном регистре соответствует FALSE .
    Значение 1000 в данном регистре соответствует TRUE.

    Соответственно во вкладке соотнесения входов-выходов нужно указать переменную типа WORD, в которую нужно записывать значения 0 - FALSE 1000 - TRUE.

    Соотнесение.jpg
    Изображения Изображения

  6. #16

    По умолчанию

    Получилось. Спасибо Вам большое.
    А вот у меня вопрос такой : смотрел несколько примеров, там переменные из проекта(типа BOOL) присваивали к каналу. Т.е в одном канале они описывали все свои выходные переменные. Подскажите пожалуйста как это сделать. Я так предполагаю нужно указывать некий другой регистр, но какой?

  7. #17

    По умолчанию

    Некоторые модели модулей дискретного ввода вывода содержат регистр с битовой маской значений входов - выходов.
    В вашем модуле такого функционала нет.

  8. #18

    По умолчанию

    Еще раз спасибо. Вы мне очень помогли.

  9. #19

    По умолчанию

    Добрый день!
    При дальнейшей работе столкнулся с такой проблемой: Какое - то время (2-5 минут, когда как) система работает нормально. Далее выходит ошибка шины по модулю МВА8(а связь с модулем МВУ8 не прерывается). Перезапуск при ошибке в программном коде имеется, увеличивал таймаут ответа и отклика, но шина не перезапускается, так и висит ошибка шины, пока проект заново не перезапустишь.
    Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано. Ведь так как система сейчас работает - это не возможно.

  10. #20

    По умолчанию

    можете напистать тут код подъёма, что Вы используете и указать имя конечного Modbus устройства?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Низкотемпературная печь->Управление(СПК107, МВА8,...)// Нужна помощь!
    от Станислав78 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 08:47
  2. Надёжность конфигурации МВА8 и МВУ8?
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.04.2012, 18:16
  3. ИП320 + МВА8 + МВУ8 без ПЛК
    от MCBK в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 11:31
  4. Как подключить МВА8 и МВУ8?
    от revell в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 13:04
  5. пример работы с мва8 и мву8
    от Борис Мальков в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 16:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •