Тема: ПЛК-150 + АС-2

  1. #1

    По умолчанию ПЛК-150 + АС-2

    Здравствуйте. Необходимо считать данные с приборов УКТ-38 (токовая петля) и отобразить их в MasterSCADA. Есть АС-2, ПЛК 150, у которого есть порт RS-232(Debug). Вопрос - можно ли с помощью АС-2 увидеть данные с УКТ-38 в программе на ПЛК? Как можно настроить связь? В ПЛК-конфигураторе или надо какую-то библиотеку искать? Спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для evgeha
    Регистрация
    26.03.2009
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Вам надо применить АС-2М http://www.owen.ru/catalog/44509291 . На выходе получите модбас протокол, по 485 интерфейсу, и значения из прибора в программу ПЛК. В MasterSCADA можно напрямую через АС-2 и ОРС сервер