Тема: Не обрабатываются признаки качества MasterOPC.

  1. #1
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    589

    По умолчанию Не обрабатываются признаки качества MasterOPC.

    Добрый день!

    Разбираюсь с недоразумением.

    В настоящее время реализована и успешно работает связка Master SCADA и Lectus Modbus OPC|DDe server.
    Признаки качества (нет связи) успешно обрабатываются:
    OPC Lectus.jpg

    Сейчас реализую связку: Master SCADA и Modbus Universal MasterOPC Server.
    Признаки качества не обрабатываются:
    OPC Insat.jpg

    Для демонстрации создал простой пример и менял лишь OPC серверы.

    В чём дело?

    Подскажите пожалуйста.
    Последний раз редактировалось and909; 30.04.2014 в 12:12.

  2. #2

    По умолчанию

    Что значит не обрабатываются?
    Ошибка выдается, переменная меняет свой цвет на серый. Просто ОРС серверы выдают разные признаки качества на отсутсвие связи, у нас- "Ошибка" (0), у Lectus - нет связи (24).
    Спасибо.

  3. #3
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    589

    По умолчанию

    Не обрабатывается должным образом.

    Почему формула обработки (формирования) события НЕ РАБОТАЕТ (с МастерOPC) так, как описано в документации и работает с Лектусом?

    OPC form.jpg

    Как обойти этот баг? (неважно МастерСкады или МастерOPC)

    Как в таком случае сформировать событие о потере связи, чтобы повесить аншлаг на мнемосхему?

  4. #4

    По умолчанию

    Нужно исправить формулу - написать:
    OPCQuality(Вход1)=ОШИБКА
    Спасибо.

  5. #5
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    589

    По умолчанию

    OMG.

    Прямо так, заглавными буквами?
    В каком месте документации я могу об этом прочитать (в хэлпе МастерОПЦ не нашел)?

    Рабочее время уже закончилось, проверю в понедельник.

    Спасибо.
    Последний раз редактировалось and909; 30.04.2014 в 15:08.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Прямо так, заглавными буквами?
    В расчете регистр не учитывается.

    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    В каком месте документации я могу об этом прочитать (в хэлпе МастерОПЦ не нашел)?
    Про что именно - про признаки качества?
    Базово в MasterOPC поддержаны 3 признака качества:
    Good (192), хороший - тег опрошен корретно
    Bad (0), ошибка - опрос не возможен (нет связи, устройство не отвечает, ошибка при ответе)
    Comm_Failure (24), не определено - признак качества до первого опроса устройства.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 30.04.2014 в 19:47.
    Спасибо.

  7. #7
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    589

    По умолчанию

    Про что именно - про признаки качества?
    Про синтаксис Вами приведенной формулы.

    Что-то мне помнится про это я прочитал в документации на MasterSCADA,
    а там признак качества обрабатывается так: OPCQuality(Вход1)=нет_связи
    а не OPCQuality(Вход1)=ОШИБКА

    Ладно, в понедельник найду.

    Но если в документации описано не так, то я вернусь.

  8. #8

    По умолчанию

    Признаков качества много и в зависимости от того какой признак качества, формула будет отличаться.
    Если хотите универсальной формулы, можете написать так:
    OPCQuality( Вход1 ) <> НОРМА
    Спасибо.

  9. #9
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    589

    По умолчанию

    ОК, спасибо, попробую.

Похожие темы

  1. Документация MasterSCADA и MasterOPC
    от SCADAMaster в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 07.03.2024, 03:49
  2. masterOPC и ПЛК 150
    от AlexeyA в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 17:08
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 10:03
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 19:36
  5. MastarSCADA и признак качества данных
    от Сергей_К в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 15:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •