Показано с 1 по 4 из 4

Тема: регулирование температуры

  1. #1

    По умолчанию регулирование температуры

    Здравствуйте. нужна помощь в подборе оборудования для регулирования температуры.


    имеются 3 сушильные камеры в которых нужно регулировать температуру.
    необходим регулятор который будет программно регулировать температуру в этих камерах по заданной программе
    в качестве исполнительных механизмов предполагается использовать воздушные заслонки с электроприводом.по 2 шт на каждую камеру.
    в качестве источника тепла планируется использовать вентиляционную установку с водяным калорифером.(производительность установки по теплу и воздуху необходимо так же регулировать,так же необходимо отключать эл.двигатель вентиляционной установки при наборе в камере(камерах заданной температуры))
    нагретый воздух от этой установки по общей системе воздуховодов должен поступать через одну входную заслонку и удалятся из камеры через выходную заслонку в камеры
    Система воздуховодов замкнутая.
    чертеж во вложении

    Буду рад любой информации за ранее спасибо
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc Doc1.doc (143.5 Кб, Просмотров: 335)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    регулирование по воздуху - ПЧ, при желании с внешним задатчиком, что б кнопки меньше нажимать.
    трм12 на клапан калорифера.
    на каждую заслонку трм1-*.У.У (и привода с 0-10в)

    либо ПЧ + 2шт. ПР114-224.8Д4А.РРРРУУУУ

  3. #3
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,493

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    регулирование по воздуху - ПЧ, при желании с внешним задатчиком, что б кнопки меньше нажимать.
    трм12 на клапан калорифера.
    на каждую заслонку трм1-*.У.У (и привода с 0-10в)

    либо ПЧ + 2шт. ПР114-224.8Д4А.РРРРУУУУ
    А зачем ПР114 целых два штуки?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    да, лишнего написал. достаточно одной. 3 датчика температуры воздуха + 1 на воду.

Похожие темы

  1. Регулирование температуры проточной воды
    от Andrew_Stranger в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 22:13
  2. регулирование температуры воды
    от бук в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 10:08
  3. Регулирование температуры пара
    от back в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 11:37
  4. Регулирование температуры SCADA AdamView
    от Egor62 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 17:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •