Тема: Бит Power status в ПЛК100

  1. #1

    По умолчанию Бит Power status в ПЛК100

    В 2009г, когда начал использовать ПЛК100 - я этот бит успешно использовал в программе. Затем, при какой-то очередной поставке, в полученных в течение года ПЛК100 он вдруг перестал работать, разбираться было некогда и я с тех пор отказался от его использования. Сейчас же он мне снова понадобился...

    Почему он всегда в FALSE? Что не так?



    Таргеты скачаны с сайта - Install_Target_v.2.11_for_PLC100_PLC150_PLC154.exe

    Информация о ПЛК
    ========================
    PLC model MODEL PLC 100
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 10:44:59 May 16 2011
    MAC 6A:77:00:A1:C7B
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence limited to 360 bytes
    No DAC
    PIC lower version is 0a
    ========================

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    я может слабо разбираюсь, но судя по plcinfo у Вас несоответствие таргетов, из-за этого и проблемы с модулем статистики

  3. #3

    По умолчанию

    К сожалению, при использовании Install_Target_v.2.10_for_PLC1xx.exe та же проблема...

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Из картинки в посте #1 не понятно в каком режиме запущена программа, не видно статусной строки. Если в режиме эмуляции, то будет так, как на картинке.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Вы специально будете показывать всё что угодно, кроме самого модуля статистики? Там видимо бит горит, а не передается в Вашу переменную, проясните
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7

    По умолчанию

    Предыдущий скриншот отвечал на предыдущий вопрос "не понятно в каком режиме запущена программа, не видно статусной строки." - теперь он видна.

    Ответ на Ваш вопрос также содержится в этом скриншоте - из "моего" в нём только имя переменной, а адрес она имеет %IX8.3

    Для пояснения прилагаю интересующий Вас скриншот модуля статистики:


  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    ну и где тут нормальная работа, если нет ни цикла контроллера, ни свободных микросекунд. У Вас не соответствие таргета и прошивки, сперва прошиваете, затем удаляете таргеты и ставите их по новой
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо. Т.е. я правильно понимаю, что все поставляемые контроллеры требуют предварительной перепрошивки?
    Какаю именно прошивку Вы можете порекоменовать? И какой таргет с ней следует применить, если заводская прошивка Binary VERSION 2.14.0 с обоими таргетами 2.10 и 2.11, скачанными с сайта, ведет себя, как описано выше.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    обычно это не требуется. у вас исключительный случай.
    вы все старые таргеты удалите, а потом новые ставьте.
    возможно КДС не исправен. попробуйте переустановить.

    в проекте после загрузки в КДС новых таргетов сделайте "очистить все", потом компилировать.
    потом загрузите в ПЛК.
    Последний раз редактировалось lara197a; 23.04.2014 в 12:01.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Power Status в ПЛК110 не работает
    от MikeF в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 16:14
  2. 8 бит и OPC
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 10:44
  3. бит через указатель
    от Freddy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 09:08
  4. Power status не работает!
    от JuLi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 10:56
  5. 9 бит по Rs-232 ....
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 16:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •