Термопреобразователь сопротивления ...
Уважаемые коллеги! Для системы вентиляции хочу использовать термопреобразователь STK-1 с характеристикой Ni 1000 TK5000. Контроллер - ПЛК150. Отличается ли характеристика датчика от характеристики входного сигнала ПЛК ТСН (1000Н) W100 =1,6170? Если кто использовал - пожалуйста отзывы.
-
Господа Поддержка! Что за страусиный подход к вопросам форума? Прождал три дня и не вытерпел - если не знаете чего ответить так и напишите: "Мы не в теме"
-
Пользователь
здесь есть НСХ вашего датчика http://www.sensit.totalkip.ru/?modul...t=121&group=35
Она не соответствует НСХ датчика ТСН (1000Н) W100 = 1,6170 в соответствии с ГОСТ6651-94
-
Спасибо PC_DOS! Судя по литературе подходит только TK6180
Последний раз редактировалось Назаров Александр; 29.05.2008 в 11:01.
-
Пользователь
да, ТК6180 практически подходит, правда будет небольшая статическая погрешность ибо соотношение W100 у этого датчика 1,6178 вместо гостовского 1,6172
Последний раз редактировалось PC_DOS; 30.05.2008 в 11:38.
-
Для режима поддержания температуры воздуха это фигня.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума