Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ФБ калибровки тензодатчиков (модуль МВ110-224-4ТД)

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.03.2014
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    8

    По умолчанию ФБ калибровки тензодатчиков (модуль МВ110-224-4ТД)

    Доброго времени суток коллеги.
    Встала задача: необходимо написать ФБ для калибровки тензодатчика(ов).
    С тензодатчиками столкнулся впервые.
    Кто нибудь может подсказать зависимость изменения тока/напряжения от веса?? Она линейна или нет. Каков алгоритм пересчета из измеренного значения блокам MB110-224.4ТД в физ. величину(кг).

    P.S. Калибровка через конфигуратор не подходит (Подключать ПК для калибровки не вариант)..

    Заранее всем Спасибо

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Кирово-Чепецк
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Зависимость напряжения от веса груза линейная.
    Для одного датчика примерно так: чувствительность датчика 2 мВ/В, напряжение питания (возбуждения) 5В: максимальный сигнал с датчика = 10 мВ.
    Максимальный вес груза 100 кг, соответственно 1 кг соответствует сигнал в 0.1 мВ.
    Работаю с ПЛК Овен и не только...

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.03.2014
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Спасибо! Уже победил и все работает

Похожие темы

  1. МВ110-224.4ТД
    от niklud19511 в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 19:15
  2. Модуль МВ110-224.4ТД
    от niklud19511 в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 09:53
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 11:23
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 13:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •