Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Обработка данных с модуля Seneca Z-SG через ПЛК 73

  1. #1

    По умолчанию Обработка данных с модуля Seneca Z-SG через ПЛК 73

    Здравствуйте, требуется получение данных с усилителя сигнала тензодатчиков Seneca Z-SG. Опросом занимается ПЛК 73 по ModBusRTU. За основу взят пример связи ПЛК 73 и МВ110. По индикации на модуле видно, что опрос происходит, данные в буфере меняются как сами по себе, так и от воздействия на тензодатчик, но как правильно их обработать не дошло... Через ModBus OPC Server данные с регистров читаются нормально, и там в настройках стоит перестановка байтов 10325476. Как это провернуть это в ПЛК 73 ? Может кто сталкивался ?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Делаете 2 указателя на массив из 4-х байт, одному указателю присваиваете адрес считанной переменной, другому - адрес итоговой переменной (с учетом перестановки байт). А дальше каждому элементу массива второго указателя присваиваете соответствующий элемент массива первого.
    Либо сразу из буфера собираете байты в нужной последовательности в переменную через указатель на массив из 4-х байт.