Здравствуйте, поддерживает ли ПЛК110-30 работу через Ethernet по modbus в режиме Master? При конфигурировании через CoDeSys выбрать TCP для элемента "Modbus (Master)" невозможно.
Здравствуйте, поддерживает ли ПЛК110-30 работу через Ethernet по modbus в режиме Master? При конфигурировании через CoDeSys выбрать TCP для элемента "Modbus (Master)" невозможно.
Работает.
Прочитайте пожалуйста соответствующий раздел руководства пользователя.
Там четко описано какие параметры настраивать.
В модуле Universal ModBus Device в параметре NetMode устанавливаете ТСР, в параметре ModuleIP указываете IP-адрес опрашиваемого устройства, в параметре ТСРport - указываете порт опрашиваемого устройства, в параметре ModuleSlaveAddress указываете ModBus адрес опрашиваемого устройства.
Евгений, спасибо за подробный ответ. Все получилось.