Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ПЛК110-30, работа через Ethernet в режиме Master

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110-30, работа через Ethernet в режиме Master

    Здравствуйте, поддерживает ли ПЛК110-30 работу через Ethernet по modbus в режиме Master? При конфигурировании через CoDeSys выбрать TCP для элемента "Modbus (Master)" невозможно.

  2. #2

    По умолчанию

    Работает.
    Прочитайте пожалуйста соответствующий раздел руководства пользователя.
    Там четко описано какие параметры настраивать.

  3. #3

    По умолчанию

    В модуле Universal ModBus Device в параметре NetMode устанавливаете ТСР, в параметре ModuleIP указываете IP-адрес опрашиваемого устройства, в параметре ТСРport - указываете порт опрашиваемого устройства, в параметре ModuleSlaveAddress указываете ModBus адрес опрашиваемого устройства.

  4. #4

    По умолчанию

    Евгений, спасибо за подробный ответ. Все получилось.

Похожие темы

  1. ПЛК110-30 ethernet
    от trtr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 21:08
  2. Связь через GPRS В режиме ПЛК-Master
    от VSPavel в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 21:56
  3. ModBus master через Ethernet
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 14:11