Тема: Нет связи СПК207+МДВВ

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.02.2013
    Адрес
    Орел
    Сообщений
    19

    По умолчанию Нет связи СПК207+МДВВ

    Пробовал двумя способами
    через библиотеки и через modbus_com_port
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg opros1.jpg (80.4 Кб, Просмотров: 66)
    • Тип файла: jpg mdvv.jpg (241.3 Кб, Просмотров: 45)

  2. #2

    По умолчанию

    У вас разная скорость передачи данных + в МДВВ установлен режим Ascii, а нужен RTU.

  3. #3

    По умолчанию

    Подниму тему, СПК207_03, 7 модулей МДВВ, на столе с настройками 38400/rtu мастер 3.5.5 таймаут 5000 фрейм 500, каждый модуль 500мс всё работает, как только кабель 30 метров и всё сыпиться, светодиод на СПК становится зелёный, настройки таймаут фрейм не влияют, в мастере треугольник красный, подскажите где копать. кабель в бухте не проложенный. Поможет резистор? АС5?