Тема: проблема с фаерволом!!!

  1. #1

    По умолчанию проблема с фаерволом!!!

    Здравствуйте все!
    Проблема в следующем. Необходимо настроить фаервол на то чтобы пакеты, которые шлет ПЛК (в моем случае 150), успешно добирались до ПК оператора. Кокой порт, кокого типа пакеты ну и т.д.?
    ПЛК стоит на объекте, мне нужна информация, которую я бы мог просто передать сис.админам, а они в свою очередь настроили фаервол.
    Подскажите кто в силах.

  2. #2

    По умолчанию

    Связь с HMI/Средой разработки - открыть порт 1200, TCP
    стандартный порт MOdBus - 502 TCP
    Сетевые переменные - всё за висит от установок, но по умолчанию
    broadcast UDP пакеты на порт 1202.

  3. #3

    По умолчанию

    C HMI-средой мне связываться не надо, просто через OPC тяну значения в скаду из контроллеров, подключенных в сеть. Значит 502 порт?

  4. #4

    По умолчанию

    ОPC ModBus - 502