Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 41

Тема: Модем ПМ01-24.В

  1. #11

    По умолчанию

    Симки корпоративные, с сотового звонки проходят
    Пробовал симку из модема simens, который работает - та же самая картина

  2. #12

    По умолчанию

    А если модемы поменять местами? Так же не работает?

  3. #13

    По умолчанию

    Оба модема работают на прием.
    Так же оба не работают на передачу.

  4. #14

    По умолчанию

    Модемы из одной партии? Попробуйте вставить другую симку, не МТС.

  5. #15

    По умолчанию

    модемы из одной партии - их серийные номера отличаются на 10.
    Пробовали вставлять другие симки: результат разный - с теле 2 - ситуация та же.
    С билайном - по разному, то проходит голосовой вызов, то виснет.
    та же самая ситуация была с другой симкой мтс из телефона

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    То-же хочу про модем спросить стоит связка ПЛК100 и ПМ01 на отсыл СМС работало всё года два примерно, вдруг перестали приходить СМС из-за чего такое могло случиться?

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    То-же хочу про модем спросить стоит связка ПЛК100 и ПМ01 на отсыл СМС работало всё года два примерно, вдруг перестали приходить СМС из-за чего такое могло случиться?
    Нужно смотреть проект. Так сразу сказать в чем нельзя.

    Алексей, отправляйте модемы в СЦ, будем смотреть.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    А при чем здесь проект программа как работала так и работает ни каких сбоев ,единственно что в ПЛК сел аккумулятор из-за этого не может быть?

  9. #19

    По умолчанию

    Модемы приобретались в Нижнем Новгороде, подскажите есть в Нижнем Ваши СЦ

  10. #20

    По умолчанию

    Такая же проблема у меня наблюдается, не пашет atd команда, с модемов cinterion, мобильных звонки доходят до пм01, а исходящие от пм01 никак, все время NO CARRIER пишет
    P.S. на команду at+ceer такой ответ приходит +CEER: No cause was given
    Последний раз редактировалось Starostin; 22.04.2014 в 09:05.

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. модем пм01
    от Cherns в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 16:41
  2. модем ПМ01
    от КИП в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 16:41
  3. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 17:16
  4. усовершенствовать модем пм01
    от Serg_ в разделе Разработки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 10:55
  5. плк150 + модем пм01
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 15:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •