Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Проблема с ПЧВ

  1. #1

    Question Проблема с ПЧВ

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, знающие люди в чем может быть проблема и как ее исправить.
    Есть ПЧВ, который управляет перемещением укладчика на установке по гуммированию валов. При подаче сигнала на пуск или реверс вал двигателя сначала раза два-три "дергается" влево-вправо и только потом запускается. Такое ощущение, что он не может "определится" куда ему начать вращаться. Такая "неопределенность" идет секунды где-то 3-4 секунды. Пробовали менять в настройках режимы пуска( время, нарастание скорости) все без толку.
    и еще вопрос такой: Возможно ли, что бы задание скорости частотнику можно посылать по сети (с ПЛК) и по внешнему сигналу на аналоговом входе?

  2. #2

    По умолчанию

    Возможно ли, что бы задание скорости частотнику можно посылать по сети (с ПЛК) и по внешнему сигналу на аналоговом входе?
    да, возможно....не зная полного алгоритма тяжело что либо конкретно посоветовать, если в ПВЧ отключена защита, то можно предположить что пропадает фаза кратковременно (плохой контакт, может даже внутри двигателя), концевые выключатели, если присутствуют, могут тоже давать такой эффект.....способ управления ПВЧ по параметрам вычислите, как я понимаю вы не знаете, как именно задается вращение...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    как я понимаю вы не знаете, как именно задается вращение...
    Немного не понял фразу...
    Алгоритм таков: сначала необходимо прокрутить вал на малой скорости, что бы выставить его по сигналу конечного выключателя. Ибо, если его запустить на полных оборотах, то вал не успевает остановится в нужном месте и прокручивается намного дальше. Применение тормоза постоянным и переменным током не особо помогает. И работают раз через раз. Раз прокрутит на четверть оборота, а другой раз на половину. Дальше когда вал выставлен, скорость его вращения должна корректироваться сигналом от сельсина, который подключен к аналоговым входам ПЧВ.
    А насчет первого вопроса...
    Мы знаем куда он должен вращаться. И сигнал с кнопок и программы подается на соответствующие дискретные входы частотника. Но вот в момент пуска такая ерунда происходит. В остальном двигатель работает нормально...

  4. #4

    По умолчанию

    вы задали вопрос про способ управления, уж извините, я подумал что, вы ищите косяк именно там....

Похожие темы

  1. ПЛК 150 + ПЧВ + ПЧВ
    от KRUG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 22:46
  2. Подключение ПЧВ к компу "Конфигуратор ПЧВ"
    от GSM в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:00
  3. Проблема при подключении ПЧВ
    от grinenko в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 21:42
  4. Проблема ПЧВ
    от evgeny_alp в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 09:02
  5. ОВЕН ПЧВ. Проблема с реверсом.
    от Владимир Воробьев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 00:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •