  1. #1

    По умолчанию пропадает связь ПЛК - ТРМ212

    ЗДРАВСТВУЙТЕ
    я столкнулся с такой проблемой
    настроена связь между ПЛК и ТРМ212 -протокол МодБас РТУ. всё вроде нормально работает , проблем нет.
    Но стоит отключить напряжение питания с ТРМ212 и затем опять включить, то пропадает связь между ними.
    Для того чтобы связь возобновилась я отключаю провода RS 485 , отключаю- включаю напряжение питания и потом подключаю провода RS485.
    посоветуйте как победить такое чудо

  2. #2

    По умолчанию

    Какой у Вас ПЛК?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evgnik Посмотреть сообщение
    ЗДРАВСТВУЙТЕ
    я столкнулся с такой проблемой
    настроена связь между ПЛК и ТРМ212 -протокол МодБас РТУ. всё вроде нормально работает , проблем нет.
    Но стоит отключить напряжение питания с ТРМ212 и затем опять включить, то пропадает связь между ними.
    Для того чтобы связь возобновилась я отключаю провода RS 485 , отключаю- включаю напряжение питания и потом подключаю провода RS485.
    посоветуйте как победить такое чудо
    Такие чудеса с оборудованием "ОВЕН" случаются сплошь и рядом. Печально, но кроме танцев с бубном тебе вряд ли что-то поможет.
    Последний раз редактировалось Вольд; 17.04.2014 в 11:15.

  4. #4

    По умолчанию

    Такие проблемы у меня были при использовании 150 и 110 ПЛК

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evgnik Посмотреть сообщение
    ЗДРАВСТВУЙТЕ
    я столкнулся с такой проблемой
    настроена связь между ПЛК и ТРМ212 -протокол МодБас РТУ. всё вроде нормально работает , проблем нет.
    Но стоит отключить напряжение питания с ТРМ212 и затем опять включить, то пропадает связь между ними.
    Для того чтобы связь возобновилась я отключаю провода RS 485 , отключаю- включаю напряжение питания и потом подключаю провода RS485.
    посоветуйте как победить такое чудо
    Выяснил что ТРМ 212 переходит в протокол ОВЕН
    Специ по ОВЕНУ как быть в этой ситуации?

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте. При проверке данной связки проблема не повторилась. ТРМ212 у Вас какого года выпуска?

  7. #7

    По умолчанию

    сентябрь 2010г

  8. #8

    По умолчанию

    я ещё раз проверил
    смотрю конфигурацию ПЛК
    last address 8 (*это адрес ТРМ 212 сети*)
    last error 0

    отключаю питания ТРМ
    last address 8 (*это адрес ТРМ 212 сети*)
    last error 81

    включаю питание ТРМ
    last address 8 (*это адрес ТРМ 212 сети*)
    last error 81

    отключаю питания от ТРМ
    отрываю провод РС-485 (*достаточно 1*)
    Включаю питание ТРМ
    подключаю провод
    last address 8 (*это адрес ТРМ 212 сети*)
    last error 0

    вот такая байда
    что мне делать с этою байдою?
    Последний раз редактировалось evgnik; 18.04.2014 в 12:08.

  9. #9

    По умолчанию

    Странная работа прибора. Отправляйте ТРМ212 в ближайщий СЦ.

  10. #10

    По умолчанию

    так он не один такой . 2010 и 2011 год проблема одна и та же.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Пропадает связь
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 11:50
  2. ПЛК100 пропадает связь по Ethernet
    от инок в разделе Эксплуатация
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 00:34
  3. Система сбора информации 8 tpm202 AC3. Пропадает связь
    от Александ Куземко в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 21:16
  4. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •