    Цитата Сообщение от evgnik Посмотреть сообщение
    так он не один такой . 2010 и 2011 год проблема одна и та же.
    Без обид, но делайте выводы: допустим приборы разных годов выпуска, их у Вас много, проблема только у Вас, мягко говоря слегка странная методика восстановления связи и при чем тут овен, отправте один прибор в сц и Вам скажут причину всех приборов


    ЗЫ меня,как представителя тех.поддержки, больше бы интересовало, первое приборы скорее всего на 220В? Второе, "на столе" приборы ведут себя также?
    Последний раз редактировалось capzap; 21.04.2014 в 06:28.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #12

    По умолчанию

    И ничего СЦ не скажет. Проходили, с другими приборами.
    Он тупо погоняет скажем час и напишет - прибор исправен.
    При потоке можно работать только так.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение

    ЗЫ меня,как представителя тех.поддержки, больше бы интересовало, первое приборы скорее всего на 220В? Второе, "на столе" приборы ведут себя также?
    Да ПЛК110 на 220, ну естественно ТРМ 212 тоже.
    Первый раз я это выявил когда их уже смонтировали на объекте. ребята киповцы по такой методике эту проблему и устраняют .
    Я грешил на что угодно ( на помехи , на качество линии связи, на длину линии связи,полный бред).
    Ну вот пришла пора готовить другой объект и макет собран на столе:
    -ПКЛ-150 мастером к ПЛК 110 по РС485-1
    -ПЛК-110 мастером к ТРМ212 по РС485-2
    причем связь пропадает когда отключаешь 220 от ТРМ212 а ПЛК остаётся в сети 220.
    Последний раз редактировалось evgnik; 21.04.2014 в 11:42.

  4. #14

    По умолчанию

    Могут быть ошибки при обмене, это нормально. Но то что обмен пропадает и не восстанавливается без внешнего вмешательства -это не лезет ни в какие ворота. Не важно в какой последовательности подается питание на Master и Slave сети, при наличии питания на Master и на части или всех Slave сети связь должна быть. Если связь пропадает и не восстанавливается, то может быть три причины:
    1) не корректно написано пользовательское ПО;
    2) не корректно написано системное ПО (прошивка ПЛК, ТРМ и т.д.);
    3) неисправно оборудование (ПЛК, ТРМ и т.д.).

    Интересно знать, посылает ли запросы Master сети при полном пропадании связи.
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.04.2014 в 13:59.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Могут быть ошибки при обмене, это нормально. Но то что обмен пропадает и не восстанавливается без внешнего вмешательства -это не лезет ни в какие ворота. Не важно в какой последовательности подается питание на Master и Slave сети, при наличии питания на Master и на части или всех Slave сети связь должна быть. Если связь пропадает и не восстанавливается, то может быть три причины:
    1) не корректно написано пользовательское ПО;
    2) не корректно написано системное ПО (прошивка ПЛК, ТРМ и т.д.);
    3) неисправно оборудование (ПЛК, ТРМ и т.д.).

    Интересно знать, посылает ли запросы Master сети при полном пропадании связи.
    Но если я при попадании связи делаю, так называемые странные действия, отключаю провода связи , и снимаю а потом подаю питания только на ТРМ , то можно предположить что запросы от мастера есть. Хотя по битику "повер" из модуля статистик, я с задержкой посылаю 254 а потом 255 в (команд офф старт) то связь тоже восстанавливается.Но это при условии что питание пропадёт одновременно не более чем на 6 секунд (пока ПЛК работает от Аккумулятора). А Если на время более 6 секунд то связь восстанавливается и без команды в (команд офф старт).

    по поводу пользовательского ПО- всё это так же происходит когда контролер в СТОП.
    Последний раз редактировалось evgnik; 22.04.2014 в 08:42.

  6. #16

    По умолчанию

    А что по индикатору ПЛК (светодиод) нельзя определить есть ли запросы при пропадании связи ?

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evgnik
    Ну вот пришла пора готовить другой объект и макет собран на столе:
    -ПКЛ-150 мастером к ПЛК 110 по РС485-1
    -ПЛК-110 мастером к ТРМ212 по РС485-2
    причем связь пропадает когда отключаешь 220 от ТРМ212 а ПЛК остаётся в сети 220.
    Тут точно можно сказать, что системное ПО ПЛК сделано некорректно. Если есть возможность надо этот макет привезти в фирму "ОВЕН" и провести проверку. Если все подтвердится, то составить акт по результатам проверки. Далее можно будет выставить официальную претензию.
    Последний раз редактировалось Вольд; 22.04.2014 в 12:10.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evgnik Посмотреть сообщение
    так он не один такой . 2010 и 2011 год проблема одна и та же.
    Вскройте ТРМ212 и посмотрите версию прошивки микроконтроллера.
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Тут точно можно сказать, что системное ПО ПЛК сделано некорректно. Если есть возможность надо этот макет привезти в фирму "ОВЕН" и провести проверку. Если все подтвердится, то составить акт по результатам проверки. Далее можно будет выставить официальную претензию.
    Контролер в СТОП, значит нет не каково ПО только конфигурация ПЛК. Причём тут ПО. Или вы имеете в виду прошивку ПЛК? Все остальные приборы ТРМ 138 МДВВ всё в порядке.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А что по индикатору ПЛК (светодиод) нельзя определить есть ли запросы при пропадании связи ?
    какой светодиод?,я на корпусе ПЛК вижу только оди "СВЯЗЬ" , а он загорается только связь с ПК (Gatewy)

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Пропадает связь
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 11:50
  2. ПЛК100 пропадает связь по Ethernet
    от инок в разделе Эксплуатация
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 00:34
  3. Система сбора информации 8 tpm202 AC3. Пропадает связь
    от Александ Куземко в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 21:16
  4. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •