    Добрый день! Подскажите, какие выбрать бесконтактные концевые выключатели для системы управления подъема и спуска груза, т.е. выключатели должны ограничивать высоту подъема и спуска и в тоже время обеспечивать реверс ЭД.
    Можно ли использовать индуктивный датчик, если вся конструкция стенда металлическая?
    Если использовать емкостной, то какой материал лучше использовать для срабатывания?

  2. #2

    По умолчанию

    Без проблем используй индуктивный датчик желательно с НЗ выходом, чтобы при обрыве кабеля или пропадании питания датчика запрещался ход механизма.
    Правда расстояние срабатывания таких датчиков не велико 1..3 мм в зависимости от типа, так что система не должна иметь больших люфтов.

  3. #3

    По умолчанию

    Я бы постарался использовать путевые выключатели. Второй вариант индуктивные.

  4. #4

    По умолчанию

    На сколько времени хватит путевых выключателей?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    На сколько времени хватит путевых выключателей?
    Надолго хватит.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Если "уронится" кувалда, то ненадолго

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    03.04.2014
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    На данный момент концевые выключатели используются контактные (механические), но в связи с модернизацией, необходима замена на бесконтактные.
    Контактные планируется использовать только в крайних положениях (аварийных).

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,213

    По умолчанию

    герконы еще ни кто не предлагал?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2011
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    192

    По умолчанию

    Расстояние срабатывания индуктивного датчика зависит от типа и размера. ТС же не указал желательные размеры концевого. Можно взять модели, которые и на 50мм срабатывают, и на 5мм.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    03.04.2014
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    герконы еще ни кто не предлагал?
    не предлагал, но можно рассмотреть, как вариант)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. выбор регистра
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 20:33
  2. Выбор расходомера
    от megavoka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 10:52
  3. выбор датчика
    от stanislav0 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 12:52
  4. выбор контролера
    от farik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 12:46
  5. Кабель для бесконтактных датчиков ОВЕН.
    от sharsen в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 20:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •