Показано с 1 по 10 из 25

Тема: выбор POU

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #21

    По умолчанию

    а можете еще раз подробнее описать проблему, у меня фиксация происходит нормально и в том и в другом случае, не могу понять где у вас возникла сложность
    P.S. версия IoDrvModbus 3.5.3.50

    xreset.PNG
    Последний раз редактировалось Владиславыч; 24.04.2014 в 10:38.

Похожие темы

  1. PLC63-Максимальное число POU
    от Smoll в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2021, 14:08
  2. Среда програмирования Объекты POU
    от Алексей Александрович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 06:09
  3. Вызов POU на языке LD
    от ZPavel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 00:55
  4. ФБ и POU
    от Анатолий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 16:23
  5. не работает 2-я Pou
    от Дитрих в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 09:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •