Страница 401 из 506 ПерваяПервая ... 301351391399400401402403411451501 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,001 по 4,010 из 5053

Тема: ПР200

  1. #4001

    По умолчанию

    RX9COZ раз ответа от представителей нет - значит не решаемо на данный момент, как и другие "фичи" ПР. Тоже очень требуется реальное время, но ни как, вернее периодическая "перезаливка" если есть возможность. Пробовал и так и сяк, были сомнения, что может быть и работает, но не показывает, для быстрого результата проверки вводил коррекцию в 900 секунд на работающих ПР, положительного результата не получил.

  2. #4002

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    RX9COZ раз ответа от представителей нет - значит не решаемо на данный момент, как и другие "фичи" ПР. Тоже очень требуется реальное время, но ни как, вернее периодическая "перезаливка" если есть возможность. Пробовал и так и сяк, были сомнения, что может быть и работает, но не показывает, для быстрого результата проверки вводил коррекцию в 900 секунд на работающих ПР, положительного результата не получил.
    Уточню по этому вопросу, у Вас какое запаздывание/отставание наблюдается и как контролируете, сколько приборов, как давно приобретались, на всех одинаковое поведение по времени?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #4003

    По умолчанию

    Юра возьмите макрос на Работки . Разместите на холсте 6штук. Сделайте вывод на экран минут и часов. И запустите симулятора. Вы увидите что секунды на входе макроса синхронны а вот мыхода минут опаздывают. Чем больше макросов тем больше отстаёт минут а значить и часы. РS в железе тоже самое.

  4. #4004

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Уточню по этому вопросу, у Вас какое запаздывание/отставание наблюдается и как контролируете, сколько приборов, как давно приобретались, на всех одинаковое поведение по времени?
    Точных значений не скажу, не записываю всё подряд и везде... Скажу, что для некоторых, моих проектов критично время ошибки в 10-15 минут и когда я проверял решил, что как минимум надо перезаливать программу, чтобы поправить время не реже раза в сезон, как раз при запуске осенью (это всё системы отопления). Ставить опыты времени нет и не очень уверен в положительном результате, вспоминая про энергонезависимые переменные слетающие в ноль - до сих пор не решено.

  5. #4005

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Точных значений не скажу, не записываю всё подряд и везде... Скажу, что для некоторых, моих проектов критично время ошибки в 10-15 минут и когда я проверял решил, что как минимум надо перезаливать программу, чтобы поправить время не реже раза в сезон, как раз при запуске осенью (это всё системы отопления). Ставить опыты времени нет и не очень уверен в положительном результате, вспоминая про энергонезависимые переменные слетающие в ноль - до сих пор не решено.
    Перезагружать программу для коррекции часов не обязательно, через системное меню можно все выставить без ПК. По поводу "энергонезависимые переменные слетающие в ноль", нужно разбираться, без повторяемости разработчики с этим не смогут работать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #4006

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
    Видимо, сэкономили на производстве ))
    Каждый кварц имеет свою погрешность (в плюс или минус) от указанной эталонной.
    Да и я не помню, чтобы мы поставщиков кварцов меняли... хотя снабжение может...
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  7. #4007

    По умолчанию

    Вопрос, связанный с часами, поднят на совещании, быстро и на 100% решить скорее всего не получится из-за погрешности кварца, а учитывая, что величина погрешности изменяется в зависимости от температуры при которой прибор эксплуатируется, подстройка времени дает тоже посредственный результат, даже при заявленных 3 сек. в сутки при длительной эксплуатации ошибка будет накапливаться. На сегодня, есть несколько идей которые должны улучшить стабильность, так же планируется доработать механизм коррекции часов со стороны OwenLogic. Данные проблемы актуальны при работе ПР как самостоятельной единицы, в случае использования приборов в связке со СКАДА, облачными сервисами или панелями оператора, можно закладывать алгоритм по коррекции времени через сетевые регистры хоть каждый час, если источник с часами стабилен. Так же обращаю внимание, что для коррекции часов ПР200 нет необходимости загружать программу через OwenLogic, скорректировать часы можно через системное меню прибора.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #4008

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    ... Данные проблемы актуальны при работе ПР как самостоятельной единицы, в случае использования приборов в связке со СКАДА, облачными сервисами или панелями оператора, можно закладывать алгоритм по коррекции времени через сетевые регистры хоть каждый час, если источник с часами стабилен. ...
    Подскажите как это сделать при подключении к облачному сервису.

  9. #4009

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Подскажите как это сделать при подключении к облачному сервису.
    Лично не пользовался, но смотреть необходимо в сторону расписаний, т.е например каждый день в 00:00:00 посылать данные в ячейки 1024, 1025, 1026, или в регистр секунд, минут и часов, количество регистров можно уменьшить в зависимости от периода коррекции.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #4010
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Лично не пользовался, но смотреть необходимо в сторону расписаний, т.е например каждый день в 00:00:00 посылать данные в ячейки 1024, 1025, 1026, или в регистр секунд, минут и часов, количество регистров можно уменьшить в зависимости от периода коррекции.
    Юрий, скажите, пожалуйста, можно ли в ПР200 программно изменять время?

Страница 401 из 506 ПерваяПервая ... 301351391399400401402403411451501 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •