Страница 59 из 507 ПерваяПервая ... 949575859606169109159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 5065

Тема: ПР200

  1. #581
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    надо ....что бы у других не случилось такое же...
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #582

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    надо ....что бы у других не случилось такое же...
    Согласен. Только вижу обратное, разработчики не "грузятся". Пост 662, это что, НУ НЕ ТАК ЖЕ, читать то будем? По ходу косяк то замечен, тобишь будет устранён, а нам болеее ни чего и не надо.

  3. #583

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    В точку, сам почти всегда являюсь связующим звеном между проектировщиками и монтажниками, действительно, при их встрече надо секундантам рядом быть.
    Чтобы снабженца за тестикулы не повесили?
    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте разработчикам! Так на всякий случай, может вдруг Вы не в курсе... У меня в проектах которые были написаны ранее версии, если не ошибаюсь, бэта 89 (точнее будет сказать ранее той которая появилась с выходом ПР200) при открытии в бэта 96 пропадают все макросы. В бэта 51 которая была дана в посте 631 всё хорошо. Если надо могу подробно описать, снимки экрана или ещё что...
    Вообще-то всё-равно нужно разрабам максимально полную инфу об ОС отсылать.
    Проблемы могут возникать по разным причинам, начиная просчётами разрабов, заканчивая банальными вирусами и сбоями в самом компе.
    Зачастую важной оказывается мелкая деталь.
    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Согласен. Только вижу обратное, разработчики не "грузятся". Пост 662, это что, НУ НЕ ТАК ЖЕ, читать то будем? По ходу косяк то замечен, тобишь будет устранён, а нам болеее ни чего и не надо.
    Вы их лично контролируете? Или составляете мнение исходя из их активности на форуме?

  4. #584
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    У меня Windows 7 Ulimate. Не ставится драйвер под ПР200. Т. е операция установки выполняется, но новые порты в диспетчере устройств не появляются. OL не видит USB порт с подключенным ПР200. При этом в диспетчере устройств ПР200 присутствует в разделе "другие устройства" с пояснением "Для устройства не установлены драйверы"

  5. #585
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Конечно, пиратская. Ставили лет 5 назад. С чем соглашались никто не помнит. Антивирус Eset. FrameWork 4 пытался поставить, система говорит, что стоит такой или новее.
    Последний раз редактировалось Massmeter; 29.08.2015 в 18:04.

  6. #586
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Решил проблему. Установил драйвер с диска, который был в комплекте с ПР200. Тот, что на сайте не устанавливался.

  7. #587
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Точно такая ситуация с ноутбуком под Windows XP. Поставил драйвер с диска и все сразу поехало. А с драйвером с сайта никак не получалось.

  8. #588
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2010
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Та же самая картина - пошло только когда поставил драйвер с диска. Причина - в драйвере с сайта в inf файле написано
    [DeviceList]
    %DESCRIPTION%=DriverInstall, USB\VID_1555&PID_0010
    [DeviceList.NTamd64]
    %DESCRIPTION%=DriverInstall, USB\VID_1555&PID_0010

    а в драйвере с диска -
    [DeviceList]
    %DESCRIPTION%=DriverInstall, USB\VID_1555&PID_0016
    [DeviceList.NTamd64]
    %DESCRIPTION%=DriverInstall, USB\VID_1555&PID_0016

  9. #589
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Что-то я наваял на ПР200. Проблема с внутренними переменными. В таблице переменных они все заданы одинаково, с плавающей запятой. Но при попытке задать значение по умолчанию одни поддаются, а другие говорят, параметру не может быть присвоено другое значение кроме 0 или 1. Т. е. OL считает их дискретными значениями (bool). Как бы решить эту проблему. Кто подскажет? Надо переменным присвоить значение по умолчанию.
    Хотел еще файл с конфигурацией сюда подцепить, но разобрался как.
    Последний раз редактировалось Massmeter; 31.08.2015 в 12:22.

  10. #590

    По умолчанию

    Еще раз хотелось бы принести наши извинения за доставленные неудобства связанные с новой версией OWEN Logic и поблагодарить за проявленное терпение.

    По новым поступившим замечаниям:
    1) Драйвер на сайте обновили.
    2) Над ошибкой загрузки макросов при открытии проекта уже работаем
    3) На счет фреймворка: решить эту проблему за МС мы не можем, и скорее всего подобные ситуации будут возникать в будущем. Другого решения кроме как переустановить криво вставший компонент пока нет.
    4) Работа с часами. Про этот функционал мы не забываем, сейчас на первом месте стоит устранение ошибок.
    5) На счет значения по умолчанию: поменяйте переменной тип на другой и верните обратно. В какой версии OL вы создавали проект?