  1. #3271

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Источник питания в ПР200 - 220В на 24В только для аналоговых датчиков ( маломощный ) . Необходимо подтверждения от разработчиков
    допускается ли использовать его для дискретных датчиков в ПР200 - 220 В с дискретными входами 24В. ???????????????????
    Я все свои собираю на 2х БП. Один для ПР и один на датчики 4-20. Для меня так надёжнее. Если у меня нет аналога то БП один.

  2. #3272

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Я все свои собираю на 2х БП.
    Речь об оптимизации питания применяя ПР200-220 когда дали вариант с питанием 220 и входами на 24В. А так я тоже применяю 2 штуки БП. Потому что ПР200-24 был необходим из-за входов 24В.

  3. #3273
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Серёга Букашкин а пусковой ток панели измеряли ?

  4. #3274

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    пусковой ток панели измеряли ?
    Измерял насколько это возможно мультиметром. При включении кратковременно 38 мА, потом 34. Если что-то известно еще про пусковой ток - подскажите.

  5. #3275
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Что тут спрашивать, в РЭ указано что он до 100 мА, применяйте для чего хотите. Я планирую применить его даже для питания панели ИП320, которая как выяснилось потребляет в 4 раза меньше чем заявлено в ее описании.
    Если же ПР200 по какой то причине ( не дай бог) начнут выходить из строя . То завод изготовитель (Owen )
    не будет нести за это ответственность поскольку Вы проигнорировали его рекомендации
    (меньше чем заявлено в ее описании ИП320).
    Это практика Мы тоже ей пользуемся.

  6. #3276
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Я как-то считал, что мне 4А автомата должно было хватать, поставил 6, так его выбивало... Вот и верь потом документации

  7. #3277

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Я как-то считал, что мне 4А автомата должно было хватать, поставил 6, так его выбивало... Вот и верь потом документации
    Основная "фишка" в характеристике автомата, скорее всего не то было выбрано. Что касается встроенного БП в ПР, то он больше подходит для запитки датчиков и дискретных входов, питать панель (если по току проходит) он может и сможет, а вот при старте могут быть проблемы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #3278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Основная "фишка" в характеристике автомата, скорее всего не то было выбрано. Что касается встроенного БП в ПР, то он больше подходит для запитки датчиков и дискретных входов, питать панель (если по току проходит) он может и сможет, а вот при старте могут быть проблемы.
    Полностью согласен, при старте может просесть напряжение и панель или не запустится или запустится и будет работать с ошибками от некорректного пуска. Лучше не рисковать и запитать от нормального источника.

  9. #3279

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Судя по неопределенности высказываний, никто не знает что будет при питании панели от ПР200. Придется проверить на практике. Сделаю 20 включений и отпишусь о результате. Очень заманчиво обойтись без БП.
    А как она себя поведет на 21 или 41 включении? Если у Вас пром решение, то эти эксперименты ни к чему хорошему не приведут.

  10. #3280

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    А сколько нужно включений чтобы пробить стену сомнения в надежности? Почему нужно сомневаться при запасе в 2,5 раза?
    Запас в 2,5 раза это в установившемся режиме, при включении стартовый ток кратковременно может превышать в разы установившийся. Работает, питайте, но не говорите что Вас не предупреждали
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ