Тема: ПР200

  1. #3241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Snoopy123 Посмотреть сообщение
    записью в функциальный блок меняется значение таймера
    Спасибо огромное. В упор не видел, что можно в ФБ писать. Собирался уже со счетчиками и сравнениями городить.

  2. #3242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dzukp Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное. В упор не видел, что можно в ФБ писать. Собирался уже со счетчиками и сравнениями городить.
    Тема: Управление ПР200 с дисплея
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

  3. #3243

    По умолчанию

    Еще бы можно было бы считать пройденное время этим TONом. Для чтения из ФБ доступно только "Время задержки включения". Может я что-то еще не знаю?

  4. #3244

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dzukp Посмотреть сообщение
    Еще бы можно было бы считать пройденное время этим TONом. Для чтения из ФБ доступно только "Время задержки включения". Может я что-то еще не знаю?
    опять-же в указанной выше Теме: Управление ПР200 с дисплея см. сообщение #15
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

  5. #3245
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Ревака Юрий
    Возник вопрос . Вы советовали ( не помню где ) что необходимо при организации сетевого обмена по RS-485
    пр200 в режиме SLAVE использовать переменные с разными адресами управление (запись в ПР200) и
    результат управления (считывания из ПР200) . Я реализовал все в одной переменной работает (с одним адресом) .
    Сейчас корректирую сетевой обмен для удобства работы в OWENCLOUD . Можно и переделать .
    Хотелось бы знать с чем это связано ????? Или Я ВАС не так понял, в голове почему то осталось.

  6. #3246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Ревака Юрий
    Возник вопрос . Вы советовали ( не помню где ) что необходимо при организации сетевого обмена по RS-485
    пр200 в режиме SLAVE использовать переменные с разными адресами управление (запись в ПР200) и
    результат управления (считывания из ПР200) . Я реализовал все в одной переменной работает (с одним адресом) .
    Сейчас корректирую сетевой обмен для удобства работы в OWENCLOUD . Можно и переделать .
    Хотелось бы знать с чем это связано ????? Или Я ВАС не так понял, в голове почему то осталось.
    Все зависит от того как Вы работаете с сетевыми переменными по флагам чтения/записи или постоянно читаете или записываете в переменную, в последнем случае наблюдал проблемы если используется одна и та же переменная на чтение и запись, для себя это решил разделением переменных, так проще понять что куда идет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #3247

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Все зависит от того как Вы работаете с сетевыми переменными по флагам чтения/записи или постоянно читаете или записываете в переменную, в последнем случае наблюдал проблемы если используется одна и та же переменная на чтение и запись, для себя это решил разделением переменных, так проще понять что куда идет.
    Только этот вариант для режима Master, для Slave это не актуально.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #3248
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Только этот вариант для режима Master, для Slave это не актуально.
    До реализации Master в ПР200 Я еще не дошел , хотя это предстоит в ближайшее время для организации
    каскадного управления котлами с ПР200 в качестве обще-котельной автоматики будет использоваться тоже
    ПР200 с расширениями . Я ВАС понял вопрос исчерпан.

  9. #3249

    По умолчанию

    Кто-то спрашивал про встроенный пид-регулятор. Шкаф поставлен на объект на обкатку, первый этап обкатки прошел отлично, при хороших параметрах пид, реакция на изменения в системе отличная.

  10. #3250

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Snoopy123 Посмотреть сообщение
    Кто-то спрашивал про встроенный пид-регулятор. Шкаф поставлен на объект на обкатку, первый этап обкатки прошел отлично, при хороших параметрах пид, реакция на изменения в системе отличная.
    Наверняка это про регулятор, работающий на нагреватель. Но если нужно работать на регулирующий клапан с приводом, то главным становится не ПИД-движок, а формирование управляющих сигналов Б/М и сервис ручного управления. С этим нет помощи, каждый сам выплывает как может.