    Экран на 2 строки по 16 символов, языки русский английский.
    Возможность редактировать программу с экрана прибора пока не планируем.

    В качестве выходных дискретных элементов будет использоваться электромагнитное реле. Как показывает практика транзисторные выходы используются очень редко. Алексей Геннадьевич вам не хватает скорости срабатывания или ресурса реле?

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    В качестве выходных дискретных элементов будет использоваться электромагнитное реле. Как показывает практика транзисторные выходы используются очень редко. Алексей Геннадьевич вам не хватает скорости срабатывания или ресурса реле?
    Ресурса реле. В ПР очень удобно реализуется ГОСТовский трёхрежимный индикатор: нормальное мигание (2гц) _ постоянное свечение _ медленное мигание (0.5гц) (превышение параметра-нормальный режим-низкое значение параметра) токи там малые, транзистор подойдёт идеально.
    А когда оператор соизволит подойти и посмотреть... Реле по мех. ресурсу хватит на год-два. В режиме нормального мигания - всего на 650-700часов. Мало.
    И большая часть нагрузок - электромагнитные клапана 24в, то-же транзистор на 0.4 - 1А пойдёт. А релейных выходов для коммутации пускателей на 110в на самом ПР достаточно.

    Режим ШИМ пока в проектах не использовал. Не было надобности.

    ЗЫ: всё вышесказанное относится к проектируемым вами модулям расширения ПР 110/114.
    220в мне без надобности. Использую ~110 (для пускателей) и - 24в (всё остальное). Входа - только 24в.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 18.04.2014 в 14:16.

  3. #23
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    589

    По умолчанию

    Часики (RTC) не забыли положить?

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Часики (RTC) не забыли положить?
    не забыли. теперь на батареййки. 5 лет автономной работы потом снял крышечку, батарейку заменил и еще 5 лет )

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Итак ПР200.

    Если вам экран без надобности, то для вас есть ПР110 и ПР114. Со временем им сделаем обновление (REtain, работа в режиме мастера, возможность подключать модули), что уберет разрыв в функционале приборов.
    .
    А время когда приблизительно наступит?

  6. #26

    По умолчанию

    Сначала будет ПР110 (8вх/6вых), планируем сразу после выхода модулей, т.е январь-февраль.

  7. #27
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    589

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Изначально планировали дату выхода на июль месяц, но уже ясно что не укладываемся, и дата переносится на сентябрь.
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич
    ... т.е январь-февраль.
    Какого года, блин.

    Вопрос риторический, если что.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Сначала будет ПР110 (8вх/6вых), планируем сразу после выхода модулей, т.е январь-февраль.
    а можно про модули поподробней?

  9. #29

    По умолчанию

    Модуль дискретных входов выходов 8/8. Питание свое 24 или 220 В, входа Д или ДФ в зависимости от питания, выхода -реле. к ПР можно подключить до 2х модулей. В среде OL указывается что есть модуль и на рабочем поле увеличивается количество входов/выходов. Ставится рядом подключается шлейфом.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Модуль дискретных входов выходов 8/8. Питание свое 24 или 220 В, входа Д или ДФ в зависимости от питания, выхода -реле. к ПР можно подключить до 2х модулей. В среде OL указывается что есть модуль и на рабочем поле увеличивается количество входов/выходов. Ставится рядом подключается шлейфом.
    А модуль для аналоговых сигналов? И если планируется модбас мастер то возможно ли будет применять стандартные модули ввода вывода?